Имеется контроллер Micrologix 1100 1763-L16DWD (без дополнительных модулей ввода/вывода).
Контроллер "на борту" имеет две группы дискретных входных сигналов, группу дискретных выходных сигналов и два аналоговых входа.
Каким образом эти входы/выходы отображаются во входных и выходных файлах контроллера?
В какой документации это ВНЯТНО описано?
Как и в любом другом контроллере, который программируется с помощью RSLogix500 (например, SLC или MicroLogix 1200, 1500, 1000) эти входы-выходы отображаются в файлах данных O и I. Например, O:0/30 или I:0/67 (см. файлы данных Data Files в RSLogix500).
Образ выходов содержит в MicroLogix1100 четыре 16-битных слова (т.е. 64 бита), а образ входов - шесть 16-битных слов (т.е. 96 бит).
В Вашей конкретной модификации заняты не все они, а только 10 первых дисретных входов, 2 слова аналоговых входов, а также 6 первых дискретных выходов.