liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 11:07:12    Заголовок сообщения: RSLinx Enterprise connection Ответить с цитатой

Подскажите в чем может быть причина ошибки:СIP connection(1) open rejected (Error 200001) on route (имя контроллера), provider ошибки RSLinx Enterprise. RSLinx Enterprise работает на distributed RSView SE, резервируется.
Вариант с одинаковыми серийными номерами RSLinx Enterprise-проверялся, номера разные.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 11:39:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не заряжали ли Вы оба компьютера с помощью одного и того образа диска? Если да, то это ошибка. В писании сказано:

Цитата:
This error specifies that the "Connection is in Use or Duplicate Forward Open” . What we have found out is that you will get this error if more than one device with the same CIP serial number attempts to open a connection to the same target device (e.g. a ControlLogix controller) or through the same bridge device (e.g. an ENBT). This condition usually occurs when the same disk image (e.g. a “ghost” image) is applied to multiple workstations without changing the serial number. The CIP identity for the workstation is stored in the Registry at “HKLM\Software\Rockwell Software\RSLinxNG\CIP Identity”. The serial number is stored in the “SerialNumber” value.
Resolution:
After “ghosting” a workstation from an image containing an installation of RSLinx Enterprise, the serial number must be made unique by changing the “SerialNumber” value in the Registry. You can do this by the following methods
1. Change the SerialNumber value so that it is unique among the servers.
2. Go into the registry and delete the SerialNumber entry, then re-register the CIP.dll
3. (Preferred for customers) Uninstall and Re-install RSLinx Enterprise on each server.



В качестве Workaround попробуйте проверить, не существует ли файл sfl20asu.dll одновременно в папках
\WINDOWS\SYSTEM32 и \Program Files\Common Files\Rockwell.

Если да, то переименуйте этот файл в папке \WINDOWS\SYSTEM32 в sfl20asu.dll.old
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 12:08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ. Цитату из KB я читала. Да, действительно образ диска выкладывали на серверах одинаковый, но RSLinx Enterprise доставили потом, серийные номера-разные. Файл sfl20asu.dll один, находится в \Program Files\Common Files\Rockwell.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 12:25:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А ключ “SerialNumber” в реестре в HKLM\Software\Rockwell Software\RSLinxNG\CIP Identity” cовпадает на обоих компьютерах или нет?

А остальной софт из этого образа диска - там SerialNum в рееестре HKLM\Software\Rockwell Software\Продукт\UserInfo cовпадает или нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 12:47:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В реестре в HKLM\Software\Rockwell Software\RSLinxNG\CIP Identity и SerialNumber -разные ключи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 13:15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А какой ещё софт в этом образе диска?
Проверяли, совпадают ли SerialNumber для этого софта?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 13:21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

по реестру проверяла, но других SerialNumber не нашла, может не там смотрела. Ошибку выдает только с сылкой на RSLinx Enterprise, другой софт тоже может иметь отношение к этому?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 13:27:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, может.

Смотрите в
HKLM\Software\Rockwell Software\RS_Название_продукта\UserInfo.

В HKLM\Software\Rockwell Software\ есть все установленные продукты Rockwell.

В каждом продукте в папке UserInfo (если она есть) есть ключ SerialNum.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 22 Май, 2009 13:28:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Но может быть не только это.

Вообще, надо не заливать один и тот же образ на на каждую из двух машин, а один раз установить руками на каждую, настроить, а только потом снять образ с каждой из них и так два образа и хранить.

Может понадобиться переустановка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 26 Май, 2009 7:26:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответы Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 26 Май, 2009 8:30:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так получилось или нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 26 Май, 2009 10:31:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Убрать ошибку не получилось, работает пока без сбоев. Проверила серийные номера(кроме RSLinx Enterprise в реестре других нет)-разные. Проблемы которые будут со временем: возможно престает заполняться Alarm Summary, может пропасть связь с тегами HMI -сервера, но не контроллерными тегами. Помогает только перезагрузка сервера, а на этом этапе уже возникают указанные ошибки, вероянее всего в этом причина, что при первой перезагрузке сервер может не подхватить верные значения из RSLinx.
Причем до установки патча от марта 2009 таких ошибок не было.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 28 Май, 2009 15:30:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

liliya,
наверное, нужно смотреть и анализировать, что там с серверами такое. Так за глаза трудно сказать. Система сложная, это же всё как лечить по фотографии. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n