Зарегистрирован: Jan 23, 2006 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Вт 21 Фев, 2006 12:30:10 Заголовок сообщения: Где взять
Может вопрос покажется несколько необычным, но интерисует - какой конвертер необходимо заказать, чтобы сконнектиться через DH485 (его заказные данные и сколько такая вещица будет примерно стоить)
Пытаемся решить проблему, описаную в теме "Не могу сконнектиться с SLC500" (см. выше, если интересно )
1.А что дешевле карточка PCMCIA или 1747-UIC?
2. Кабель 1747-С13 может это обычный опресованый сетевой прямой/перевёрнутый кабель и его можно опресовать самому?
Уважаемый Freddy!
Вы не могли бы описать задачу, которую выполняет данный контроллер? Какие модули установленны в шасси? Сколько сигналов он обрабатывает? Может проще написать новую программу? Ведь ее в любом случае нужно изменить. Нам нужно оценить сложность этой задачи.
Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
Добавлено: Вт 07 Мар, 2006 10:34:12 Заголовок сообщения:
У меня тут еще вопрос нарисовался.
Имеем: контроллер (CompactLogix L31) ноутбук с USB и без COM. Для связи 1747-UIC и кабель 1756-CP3.
Задача связать ноутбук с контроллером без прочих устройств.
Ответ: задача решения не имеет, т.к. чтобы связаться с контроллером нужно один из его портов сконфигурировать на DH-485, что невозможно без установленной связи с контроллером.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Вт 07 Мар, 2006 11:42:50 Заголовок сообщения:
В 1769-L31 два порта RS-232, берите 1747-UIC и кабель
1756-CP3 и подключайтесь по RS-232. один из портов скорее всего сконфигурирован под RS-232. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 09 Мар, 2006 17:19:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 09 Мар, 2006 16:11:14 Заголовок сообщения:
Кабель 1747-C13 - это НЕ Ethernet!
Распайка кабеля такова:
1 ------ 1
2 ------ 2
4 ------ 4
5 ------ 5
7 ------ 7
8 ------ 8
Соединение между 3 и 3 отсутствует.
Соединение между 6 и 6 отсутствует.
Не пытайтесь использовать патч-кабель Ethernet для соединения с 1747-UIC, т.к. при этом возможно его повреждение. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
RS-485 — полудуплексный многоточечный последовательный интерфейс передачи данных. Передача данных осуществляется по одной паре проводников с помощью дифференциальных сигналов.
Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности — ноль.
Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности (EIA — Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA — Telecommunications Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом «RS» (Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA официально заменил «RS» на «EIA/TIA» с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений.
В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. Процедуры совместного использования линии передачи требуют применения определённого метода управления направлением потока данных. Наиболее широко распространённым методом является использование сигналов RTS (Request To Sent) и CTS (Clear To Sent).
Примечание:
1. Стандарт RS-485 оговаривает только электрические характеристики, физический уровень (среду), но не программную платформу.
2. Стандарт RS-485 не оговаривает:
• возможность объединения несимметричных и симметричных цепей,
• параметры качества сигнала, уровень искажений (,
• методы доступа к линии связи,
• протокол обмена,
• аппаратную конфигурацию (среда обмена, кабель),
• типы соединителей, разъёмов, колодок, нумерацию контактов,
• качество источника питания (стабилизация, пульсация, допуск),
• отражённость, уровень сигнала (reflect).
Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485
• 32 приёмопередатчика при многоточечной конфигурации сети (на одном сегменте, максимальная длина линии в пределах одного сегмента сети: 1200 метров (4000 футов)).
• Только один передатчик активный.
• Максимальное количество узлов в сети — 250 с учётом магистральных усилителей.
• Характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость экспоненциальная):
o 62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара)
o 375 кбит/с 300 м (одна витая пара)
o 500 кбит/с
o 1000 кбит/с
o 2400 кбит/с 100 м (две витых пары)
o 10000 кбит/с 10 м
Примечание: Скорости обмена 62,5 кбит/с, 375 кбит/с, 2400 кбит/с оговорены стандартом RS-485. На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомендуется использовать экранированные витые пары.
• Тип приёмопередатчиков — дифференциальный, потенциальный. Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от −7В до +12В (+7В).
• Требования, предъявляемые к выходному каскаду: — выходной каскад представляет собой источник напряжения с малым выходным сопротивлением, |Uвых|=1,5:5,0В (не <1,5В и не >6,0В);
o состояние логической «1»: Ua больше Ub (гистерезис 200мВ) — MARK, OFF;
o состояние логического «0»: Ua меньше Ub (гистерезис 200мВ) — SPACE, ON;
o выходной каскад должен выдерживать режим короткого замыкания, иметь максимальный выходной ток
250мА, скорость нарастания выходного сигнала 1,2В/мкс и схему ограничения выходной мощности.
• Требования, предъявляемые к входному каскаду: — входной каскад представляет собой дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой от −200мВ до +200мВ;
o допустимый диапазон входных напряжений Uag (Ubg) относительно земли (GND) от −7В до +12В;
o входной сигнал представлен дифференциальным напряжением (Ui+0,2В) и более;
o уровни состояния приёмника входного каскада — см. состояния передатчика выходного каскада.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.124 секунды