Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Фев, 2009 18:00:59    Заголовок сообщения: Метрологическая аттестация АСУТП Ответить с цитатой

Прошу ответить на вопрос. При сдаче системы АСУТП в опытную и промышленную эксплуатацию с меня как с разработчика метрологи предприятия требуют разработанный план метрологической аттестации на систему в целом и методики калибровки измерительных каналов. Внесено ли оборудование Allen Bradley в госреестр и означает ли это что я вправе ссылаться на данные документы и не предоставлять требуемые документы? И как правильно проводится процедура метрологической аттесации АСУТП?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 9:23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как выглядят Ваши обязательства перед заказчиком? Что написано в договоре? Должны ли Вы разработать план метрологической аттестации, или предоставить какие-то документы, или что?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 10:11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дело в том, что метрологи и наша служба находится на одном предприятии.Здесь же и модернизируются объекты АСУТП. Но для подтверждения заявленных характеристик должна быть проведена метрологическая аттестация.

Вопрос в следующем-требуется ли аттестация измерительного канала состоящего из модуля контроллера, линии связи и компьютера или достаточно будет заказчикам показать документ, что модуль 1769-IT6 внесен в госреестр?

Объясните пожалуйста, что значит "внесен в госреестр", какие процедуры проводятся при этом?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 10:16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sandy писал(а):
требуется ли аттестация измерительного канала состоящего из модуля контроллера, линии связи и компьютера или достаточно будет заказчикам показать документ, что модуль 1769-IT6 внесен в госреестр?

Это вопрос, думаю, к Вашим метрологам. Аттестация нужна им, поэтому было бы логично запросить у них, что именно им требуется, что необходимо и достаточно.

Цитата:
Объясните пожалуйста, что значит "внесен в госреестр", какие процедуры проводятся при этом?


"Внесён в госреестр" - это означает, что средство измерения данного типа и изготовителя было аттестовано специальным уполномоченным на это государтстеенным органом, о чём была сделана соответствующая запись в базе данных (реестре), т.е. данное средство измерение было зарегистрировано в государственном реестре.

Если Вы находитесь в России, то органом, который проводит гос.регистрацию, является Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Метрологической Службы (ВНИИМС), в функции которого входит государственная регистрация средств измерения.

В частности, в базе данных ВНИИМС находится запись номер 15652-04 "Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие на базе PLC " по изготовителю "Фирма "Rockwell Automation Allen-Bradley", США".

Более точную информацию Вы можете получить у Ваших метрологов или непосредственно во ВНИИМС.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 12:16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за разъяснения. Будем теснее работать с "коварными" метрологами.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Общие вопросы системотехники Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n