Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Фев, 2009 10:38:18    Заголовок сообщения: RSView32 Loggers Ответить с цитатой

Здравствуйте. Помогите решить проблему с пропадением данных логгеров. Компьютеры с RSView работают 24 часа в сутки, при этом пишутся логгеры - штук 10 по 50 тегов с частотой раз в 10 секунд, новые файлы создаются 3 раза в сутки. Проблема: при несанкционированной перезагрузке логгер в который в данный момент писались данные повреждается и в итоге на трендах 8 часовой пробел, хотя в .dbf-файле данные есть. Причина наверно в dlg и dns - файлах. Как защитится от "дыр" на трендах. Пробовал создавать "запасные" логгеры и накладывать один на другой в одинаковом масштабе. Создавать новые файлы чаще 3-х раз в сутки -за год за два Windows директорию с логгерами открывает по полчаса из-за большого количества файлов.Что еще попробовать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 26 Фев, 2009 12:55:12    Заголовок сообщения: Re: RSView32 Loggers Ответить с цитатой

Sandy писал(а):
Причина наверно в dlg и dns - файлах.
Да.

Sandy писал(а):
Что еще попробовать?

Устранить
Sandy писал(а):
при несанкционированной перезагрузке
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 26 Фев, 2009 12:58:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы сконфигурировал бОльшее количество файлов с мЕньшей глубиной хранения, поставил бы условие удаления самого старого из них, например, если их станет штук 30 (или 50? 100? Решите сами в зависимости от необходимой глубины каждого из них), и одновременно копировал бы автоматически все существующее в логгере файлы для долговременного хранения куда-нибудь на сервер, например, раз в час или два. Тогда, после удаления самого старого из файлов, его копия оставалась бы на сервере.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Фев, 2009 16:20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо oldDad.Ваше предложение очень кстати в свете того что нужно длительно хранить логгеры-можно делать их копии в архив, а в папке логгера будет небольшое количество файлов.Только тогда одно дополнение-при копировании нужно rar-ить dlg и dns файлы каждый раз с новым именем, т.к. после сбоя в архив скопируется файл dlg, который не знает потерянный dbf.
А под "несанкционированной перезагрузкой" имел ввиду нестабильность Windows, вирусы и действия 3-их лиц-со всем этим пытаемся бороться, но не всегда получается.

Не знаю стоит ли открывать новую тему-спрошу здесь. Скажите существуют ли требования(ограничения) на использование промышленных компьютеров. Мы используем VersaView 7155 и новые с raid-контроллерами 7188(кажется). Какой срок службы жестких дисков? Работа по 24 часа в сутки без перезагрузки это нормально? Место установки компьюеров на производстве-основной вредный фактор пыль. И как можно организовать дублирование ПК с RSView32 для объектов где простой более 10 минут недопустим?Заранее спасибо за ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 9:21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Открыл новую тему с Вашим вопросом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.121 секунды
/n