Добавлено: Чт 26 Мар, 2009 8:28:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Помогите ещё вот такой вот задачкей ), при попытке выгрузки проекта с контроллера пишет вот такое сообщение:
"Uploading project from controller YUR into file YUR.ACD...
Error: Controller is secured.
Complete - 1 error(s), 0 warning(s)"
Пробовал во всех режимах работы контроллера выгрузить, и в документации ничего не нашел... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 26 Мар, 2009 8:59:46 Заголовок сообщения: |
|
|
| hasan писал(а): | Помогите ещё вот такой вот задачкей ), при попытке выгрузки проекта с контроллера пишет вот такое сообщение:
"Uploading project from controller YUR into file YUR.ACD...
Error: Controller is secured.
Complete - 1 error(s), 0 warning(s)"
Пробовал во всех режимах работы контроллера выгрузить, и в документации ничего не нашел... |
Доступ к контроллеру закрыт программой Logix CPU Security.
Пароль знаешь? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
hasan Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 26 Мар, 2009 9:07:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Пароль не известен ((( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
hasan Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 26 Мар, 2009 10:26:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| Снять защиту контроллера каким либо образом возможно или нет? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 26 Мар, 2009 10:29:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| hasan писал(а): | | Снять защиту контроллера каким либо образом возможно или нет? |
Нет, но можно получить "голый" контроллер, т.е. без программы.
Какой контроллер? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
hasan Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 26 Мар, 2009 11:47:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Контроллер 1756-L55 ControlLogix5555. После получения голого контроллера, имея последний рабочий проект, малыми силами можно будет потом восстановить работу контроллера? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
hasan Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 26 Мар, 2009 11:52:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Рабочий проект есть, только вот не очень понятно, насколько рабочее , поэтому и хотел сперва с контроллера всё скопировать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 26 Мар, 2009 11:58:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Скопировать и не получится, т.к. там установлена защита как раз от копирования.
Попробуйте взять другой такой же процессор. закачать в него проект и вставить в шасси. И проверите, работает, или нет. Если нет - вставите "родной" процессор назад. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
hasan Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 3:49:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Второго такого же контроллера нет. Чтобы контроллер стал "голым", что надо сделать? снять питание и выдернуть батарейку достаточно? Или ещё какие то телодвижения надо сделать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 8:53:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| hasan писал(а): | | Второго такого же контроллера нет. Чтобы контроллер стал "голым", что надо сделать? снять питание и выдернуть батарейку достаточно? Или ещё какие то телодвижения надо сделать? |
Может быть не достаточно, если процессор 1756-L55M2* и настроен грузить из энергонезависимой памяти.
Обновм FirmWare. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 9:18:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| dv_ писал(а): | | Обновм FirmWare. |
Со включенным Security?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 9:56:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | dv_ писал(а): | | Обновм FirmWare. |
Со включенным Security?  |
Я не пробовал, но знаю умельцев которые грохнули все в защищенном FlexLogix (загрузка из Flash при потере ОЗУ), потом пытались нас обвинить в отключении батарейки.
В KB ID 16846 написано:
| Код: | Logix5000 CPU Security Tool
This password can not be recovered. The Controller needs to be defaulted in the event the password is lost. |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 10:09:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| dv_ писал(а): | В KB ID 16846 написано:
| Код: | Logix5000 CPU Security Tool
This password can not be recovered. The Controller needs to be defaulted in the event the password is lost. |
|
В KB ID 8378 написано вот так:
| Цитата: | The Logix CPU Security tool was created to protect the controller from unauthorized usage. A single supplied password "Secures" or "Unsecures" the controller. Once secured, this tool prevents RSLogix 5000 software from being able to go on-line with the controller.
When the controller is secured ("Locked"), no one will be able to go on-line with the processor by any means until the processor is unsecured ("Unlocked"). You must use the Logix CPU Security tool to unsecure it.
Important: THERE ARE ABSOLUTELY NO BACKDOOR METHODS TO BYPASS THIS SECURITY. |
Расскажи-ка про умельцев подробнее. Правильно ли я понимаю, что они прервали firmware update в защищенном контроллере, после чего контроллер ушел в нирвану?
Просто если этот контроллер был защищен с помощью Logix CPU Security Tool, и в этот момент они уже были в этом контроллере в online, то это означает, что прежде они ввели правильный пароль. Или? ...  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 10:48:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Просто если этот контроллер был защищен с помощью Logix CPU Security Tool, и в этот момент они уже были в этом контроллере в online, то это означает, что прежде они ввели правильный пароль. Или? ...  |
Или, но не знаю как.
В OnLine не могли быть, т.к. пароль не знали. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|