Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Диагностика модулей 1756-ENBT.
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Диагностика модулей 1756-ENBT.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 9:33:24    Заголовок сообщения: Диагностика модулей 1756-ENBT. Ответить с цитатой

Может быть кто знает и может поделиться настройкой MSG инструкции для контроля статуса его LED индикаторов. На сайте Rockwell эта информация "закрыта" (только для обладателей "tech connect" contract). С ув, ddd.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 9:54:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какой номер ID Вы имеете в виду?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 10:47:55    Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. Ответить с цитатой

Здраствуйте .
ddd писал(а):
Может быть кто знает и может поделиться настройкой MSG инструкции для контроля статуса его LED индикаторов.

Может вам поможет инструкция GSV и объект MODULE и например атрибут EntryStatus, например :
GSV(MODULE,ENBT_test,ENTRYSTATUS,ENBT_Status);?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 10:48:05    Заголовок сообщения: Диагностика модулей 1756-ENBT. Ответить с цитатой

42669 1756-ENBT LED status
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 11:04:33    Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. Ответить с цитатой

maxim писал(а):
Здраствуйте .
ddd писал(а):
Может быть кто знает и может поделиться настройкой MSG инструкции для контроля статуса его LED индикаторов.

Может вам поможет инструкция GSV и объект MODULE и например атрибут EntryStatus, например :
GSV(MODULE,ENBT_test,ENTRYSTATUS,ENBT_Status);?


Да сейчас я так и делаю для диагностики I/O и контроля за LED статусом процессора. Просто для контроля за ControlNet модулями есть несколько конфигураций команды MSG (LED статус, степень нагрузки процессора модуля ControlNet), для ENBT есть конфигурация для получения IP информации. Логично было бы предположить, что есть и для считывания LED статуса ENBT модуля. ddd
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 11:13:48    Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. Ответить с цитатой

ddd писал(а):
42669 1756-ENBT LED status


Там нет ничего такого, чего бы не было в публикации 1756-in019_-en-p.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 11:25:13    Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
ddd писал(а):
42669 1756-ENBT LED status


Там нет ничего такого, чего бы не было в публикации 1756-in019_-en-p.


Жаь, значит "Мы пойдем другим путем"© Ленин. ddd
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 13:39:08    Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. Ответить с цитатой

ddd писал(а):
oldDad писал(а):
ddd писал(а):
42669 1756-ENBT LED status


Там нет ничего такого, чего бы не было в публикации 1756-in019_-en-p.


Жаь, значит "Мы пойдем другим путем"© Ленин. ddd


Вопрос в целом выглядит так: При пропадании по какой либо причине связи между удаленным контроллером и диагностическим контроллером и SCADA, удаленный контроллер должен сохранить штамп времени (это работает) и желательно информацию, о том, что это именно за сбой (Link lost, module fault, отключение питания на сайте), чтобы при восстановлении рабочих кондиций передать инфо в диагностический контроллер. При отключениях, фолтах модуля все проходит на ура, а вот при потере связи - только время. В принципе этого достаточно, но это DINT[7], а хотелось бы только бит (чтобы уйти от мессаджей между контроллерами). ddd.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 20:31:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какое событие этот бит должен отображать? Может быть, проанализировать DINT и установить его?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 30 Мар, 2009 5:20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Какое событие этот бит должен отображать? Может быть, проанализировать DINT и установить его?

Потерю связи (Lost link). Сейчас приходится гонять Watchdog->health-bit, от чего хотелось бы уйти.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 30 Мар, 2009 6:50:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Возможно, Вам помогут следующие статьи из KB:

ID 21751
Obtaining the Baud Rate and Duplex mode of a 1756-ENBT via a CIP Generic Message.

ID 22421
Obtaining the Diagnostic Counters in a 1756-ENBT, EWEB or EN2T.

ID 31234
Obtaining the Media Counters in a 1756-ENBT.

ID 24538
CIP Messaging Reference.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 30 Мар, 2009 7:00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Возможно, Вам помогут следующие статьи из KB:

ID 21751
Obtaining the Baud Rate and Duplex mode of a 1756-ENBT via a CIP Generic Message.

ID 22421
Obtaining the Diagnostic Counters in a 1756-ENBT, EWEB or EN2T.

ID 31234
Obtaining the Media Counters in a 1756-ENBT.

ID 24538
CIP Messaging Reference.


Спасибо, обязательно прочту. ddd
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 30 Мар, 2009 7:06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И вот ещё пример программирования.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ddd
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 30 Мар, 2009 10:05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
И вот ещё пример программирования.


Спасибо, очень нужно. почти 100% попадание. ddd
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n