| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
ddd Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 9:33:24 Заголовок сообщения: Диагностика модулей 1756-ENBT. |
|
|
| Может быть кто знает и может поделиться настройкой MSG инструкции для контроля статуса его LED индикаторов. На сайте Rockwell эта информация "закрыта" (только для обладателей "tech connect" contract). С ув, ddd. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 9:54:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Какой номер ID Вы имеете в виду? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 10:47:55 Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. |
|
|
Здраствуйте .
| ddd писал(а): | | Может быть кто знает и может поделиться настройкой MSG инструкции для контроля статуса его LED индикаторов. |
Может вам поможет инструкция GSV и объект MODULE и например атрибут EntryStatus, например :
GSV(MODULE,ENBT_test,ENTRYSTATUS,ENBT_Status);? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ddd Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 10:48:05 Заголовок сообщения: Диагностика модулей 1756-ENBT. |
|
|
| 42669 1756-ENBT LED status |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ddd Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 11:04:33 Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. |
|
|
| maxim писал(а): | Здраствуйте .
| ddd писал(а): | | Может быть кто знает и может поделиться настройкой MSG инструкции для контроля статуса его LED индикаторов. |
Может вам поможет инструкция GSV и объект MODULE и например атрибут EntryStatus, например :
GSV(MODULE,ENBT_test,ENTRYSTATUS,ENBT_Status);? |
Да сейчас я так и делаю для диагностики I/O и контроля за LED статусом процессора. Просто для контроля за ControlNet модулями есть несколько конфигураций команды MSG (LED статус, степень нагрузки процессора модуля ControlNet), для ENBT есть конфигурация для получения IP информации. Логично было бы предположить, что есть и для считывания LED статуса ENBT модуля. ddd |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 11:13:48 Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. |
|
|
| ddd писал(а): | | 42669 1756-ENBT LED status |
Там нет ничего такого, чего бы не было в публикации 1756-in019_-en-p. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ddd Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 11:25:13 Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. |
|
|
| oldDad писал(а): | | ddd писал(а): | | 42669 1756-ENBT LED status |
Там нет ничего такого, чего бы не было в публикации 1756-in019_-en-p. |
Жаь, значит "Мы пойдем другим путем"© Ленин. ddd |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ddd Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 13:39:08 Заголовок сообщения: Re: Диагностика модулей 1756-ENBT. |
|
|
| ddd писал(а): | | oldDad писал(а): | | ddd писал(а): | | 42669 1756-ENBT LED status |
Там нет ничего такого, чего бы не было в публикации 1756-in019_-en-p. |
Жаь, значит "Мы пойдем другим путем"© Ленин. ddd |
Вопрос в целом выглядит так: При пропадании по какой либо причине связи между удаленным контроллером и диагностическим контроллером и SCADA, удаленный контроллер должен сохранить штамп времени (это работает) и желательно информацию, о том, что это именно за сбой (Link lost, module fault, отключение питания на сайте), чтобы при восстановлении рабочих кондиций передать инфо в диагностический контроллер. При отключениях, фолтах модуля все проходит на ура, а вот при потере связи - только время. В принципе этого достаточно, но это DINT[7], а хотелось бы только бит (чтобы уйти от мессаджей между контроллерами). ddd. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 27 Мар, 2009 20:31:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| Какое событие этот бит должен отображать? Может быть, проанализировать DINT и установить его? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ddd Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 30 Мар, 2009 5:20:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Какое событие этот бит должен отображать? Может быть, проанализировать DINT и установить его? |
Потерю связи (Lost link). Сейчас приходится гонять Watchdog->health-bit, от чего хотелось бы уйти. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 30 Мар, 2009 6:50:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Возможно, Вам помогут следующие статьи из KB:
ID 21751
Obtaining the Baud Rate and Duplex mode of a 1756-ENBT via a CIP Generic Message.
ID 22421
Obtaining the Diagnostic Counters in a 1756-ENBT, EWEB or EN2T.
ID 31234
Obtaining the Media Counters in a 1756-ENBT.
ID 24538
CIP Messaging Reference. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ddd Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 30 Мар, 2009 7:00:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Возможно, Вам помогут следующие статьи из KB:
ID 21751
Obtaining the Baud Rate and Duplex mode of a 1756-ENBT via a CIP Generic Message.
ID 22421
Obtaining the Diagnostic Counters in a 1756-ENBT, EWEB or EN2T.
ID 31234
Obtaining the Media Counters in a 1756-ENBT.
ID 24538
CIP Messaging Reference. |
Спасибо, обязательно прочту. ddd |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ddd Частый гость


Зарегистрирован: Nov 30, 2006 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 30 Мар, 2009 10:05:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо, очень нужно. почти 100% попадание. ddd |
|