drpr Новичок


Зарегистрирован: Apr 02, 2009 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 02 Апр, 2009 13:11:06 Заголовок сообщения: подключение к 1769-L35E по RS 232 |
|
|
Здравствуйте!
Нам необходимо получать данные с корректора СПГ 762 (http://www.logika.spb.ru/annotaci/ann_762_1.html?more_info), возможно эти данные будут использованы в программе управления в контроллере 1769-L35E (проект в RSLogix 5000), а не только отображаться в Factory Talk View.
Предлагается подключить СПГ 762 (интерфейс RS 485) к контроллеру 1769-L35E (порт RS 232) через конвертер 1761-NET-AIC.
Подскажите, возможно ли такое подключение?
Вроде бы в описании к 1769-L35E сказано, что встроенный последовательный порт используется для подключения SCADA, модема и подключения к существующим сетям DH-485.
Если всё-таки такое подключение возможно, то как данные с СПГ 762 надо описывать в проекте RSlogix 5000? Он же не будет виден в списке «Producer» для consumed-тэга в проекте в RSLogix 5000?
Вобщем, буду благодарен за любые советы и предложения. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 02 Апр, 2009 13:46:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если известен протокол обмена для СПГ 762, тогда можно реализовать в контроллере получение информации в пользовательском режиме для CH0 (RS-232 порт контроллера). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Чт 02 Апр, 2009 14:01:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
Я подключал к L32E на RS-232 через преобразователь RS-232/RS-485, расходомер. На датчик у меня было описание протокола - стандартный вариант запрос-ответ, адрес, данные.
В Logix5000 есть инструкции по работе с буфером и ASCII. Но никто, в принципе не мешает брать данные с буфера и анализировать не как ASCII, а как байты данных и в дальнейшем в контроллере работать с ними. Конечно, придется прописать всю работу с данными ручками. Производные и потребляемые теги в данном случае не участвуют.
Возможны проблемы при использовании преобразователя RS-232/RS-485 с оптронной развязкой по скорости работы оптронов.
А вот этой прогой я пользовался, когда обкатывал обмен с контроллером:
http://www.vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=12 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
drpr Новичок


Зарегистрирован: Apr 02, 2009 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 03 Апр, 2009 7:07:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Всем спасибо за ответы... Сразу стало понятно в какой области документации искать необходимую информацию и примеры ... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
BLO Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2008 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Оренбург
|
Добавлено: Пт 03 Апр, 2009 9:50:09 Заголовок сообщения: |
|
|
| Мы в позапрошлом году подключали 761 и 762 к 1747-L552. Намаялись конкретно в связи с их внутренним дурацким протоколом. Для связи у нас в корзинах стояли модули ADM MVI-485. Весь обмен производил MVI, и сбрасывал данные в память контроллера, откуда они использовались в дальнейшем. Если интересно пиши в личку 299680718 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 03 Апр, 2009 10:18:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| В серии 1769 тоже есть ASCII модуль. Можно и через него сделать, если ресурсов в контроллере осталось мало. Никаких проблем с реализацией связи быть не должно: делал ModBus RTU, ASCII и много других протоколов. Преобразователи используем MOXA или 1761-AIC (у последнего защита лучше, но и дороже). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|