Подскажите кто нибудь.. Как смаштабировать аналоговый сигнал

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
drunalisiy
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 30, 2009
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 30 Апр, 2009 10:22:02    Заголовок сообщения: Подскажите кто нибудь.. Как смаштабировать аналоговый сигнал Ответить с цитатой

Добрый день!
Я обращаюсь к Вам за помощью.
Собрав новую конфигурацию из входных аналоговых модулей PLC5 1771-IFE, мне удалось вставить предлагаемые ранги с операндами BTW и BTR, подключаю к модулю температурный датчик 4-20 мА получаю сигнал формата BCD. Что нужно дописать в программе или где отметить чтобы получить реальные числа от датчика?????
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 30 Апр, 2009 11:07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

BTW в аналоговый модуль - слово W2 (биты 10-09) - формат данных: 00 - BCD; 11 - двоичный; 10 - двоичный дополнительный. (для PLC-5 рекомендуемый формат - двоичный дополнительный).
Хотя немного не понятно , какие "реальные" числа Вы хотите получить, если градусы - то только после доп обработки.
Поправте ... если не так
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 01 Май, 2009 6:17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всё так, только формат устанавливается в BTW Word 3.
1771-IFE User Manual Стр. 4-3.

Если Вам не подходит формат Integer, перешлите это слово в cлово Float операцией MOV. А можете сразу использовать полученный из канала код в CPT, на выходе получите формат Float.[/quote]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n