Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - PLC-5/40 программа стерлась после отключения напряжения
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

PLC-5/40 программа стерлась после отключения напряжения

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Star
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 26, 2008
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина

СообщениеДобавлено: Пн 26 Май, 2008 8:28:24    Заголовок сообщения: PLC-5/40 программа стерлась после отключения напряжения Ответить с цитатой

Здравствуйте. Возникла проблемка, после пасадки напряжения в сети PLC-5/40(не резервированный) при нормальной батарее, память контроллера оказались пустой. Подскажите это случайное стечение обстоятельств (необъяснимый глюк) или что-то упущено при конфигурации.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anforcer
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012
Сообщения: 64
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 11 Окт, 2012 6:06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас при просадках пару раз L61 в критическую ошибку уходил, но прога не слетала... Хотя, вероятнее всего, мы могли этого не заметить, так как в параметрах контроллера выставлена загрузка с флэш программы при его перезапуске, поэтому перезапустив мозги, они получали свежую программу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 11 Окт, 2012 9:01:07    Заголовок сообщения: Re: PLC-5/40 программа стерлась после отключения напряжения Ответить с цитатой

Star писал(а):
Здравствуйте. Возникла проблемка, после пасадки напряжения в сети PLC-5/40(не резервированный) при нормальной батарее, память контроллера оказались пустой. Подскажите это случайное стечение обстоятельств (необъяснимый глюк) или что-то упущено при конфигурации.


Никаких необъясннимых глюков в этой серии контроллеров уже лет 15-20, как нет Smile

То ли батарейка села, то ли что-то, действительно, упущено при конфигурации (например, автоматическая загрузка программы из EEPROM в случае, если что-то случилось с программой) и т.п.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n