Добавлено: Пт 10 Июл, 2009 12:38:42 Заголовок сообщения: Выбор м\у RSview и Wincc, выбор скад
Здравствуйте. Возник вопрос, какую скаду использовать в проекте, либо WinCC 7 либо, точно не могу назвать, из-за недостатка информации, RSView. Хотелось бы услышать ваше мнение.
О проекте:
1. Используемые PLC ControlLogix 5000
2. 2 резвервируемых сервера ввода\вывода
3. 2 резервируемых сервера истории
4. Количество клиентов от 2 и более. Клиенты - отображают данные, алармы, тренды и отчеты.
5. ОС серверная - Win2003 либо WinXP
6. ОС клиентская WinXP либо Vista
WinCC 7 приглянулся т.к. имеется опыт работы на более ранних версиях (раньше связь осуществлялась по OPC DA), а в новой версии заявлена поддержка Vist'ы, ModBus'а TCP\IP и Ehternet IP. Но есть нюансы типа перетаскивания большого количества контрольных тэгов на стадии разработки, неясность формирования, также огромного количества алармов.
Про RSView известно не много, отсюда и возник вопрос, а что же выбрать? Одной из этих причин отсутствие мануалов, если есть возможность поделится, буду очень признателен.
Если будете использовать SCADA-систему не от Rockwell Automation, обязательно тогда приобретайте RSLinx Classic версии профессиональной, чтобы обеспечить этот самый OPC DA. Настраивайте драйвера до ControlLogix, а SCADA будет OPC-клиентом к RSLinx.
Это мультисерверная мультиклиентская платформа, которая умеет всё вышеперечисленное и ещё больше.
А можно прояснить ситуацию по Alarms&Events, не совсем понятно отличия аппаратных тревог и теговых тревог. Из "Руководство пользователя т1" у меня сложилась такая картина:
Аппаратные тревоги, те тревоги которые формируются на уровне PLC. Те если например пришла сигнализация с поля от насоса "Насос. Включен", вскочила 1 в канале или перемененная типа bool встала в true, то на уровне PLC, возникает событие которое ловит Device Server и выдает сообщение. Тогда где сконфигурировать текст сообщения?
Теговые тревоги, на основе анализа тэга созданного в TagBrowser сервера, при появлении определенного бита, на который было привязано сообщение в службе Alarms&Events, возникает само сообщение.
Я правильно понял?
Доброго времени суток. Вопрос какую скаду выбрать очень часто подымается. Однако раз существует столько много разных продуктов имхо на них есть спрос. Но обратите внимание - у вас контроллеры ControlLogix. Вопрос : зачем вам подбирать другую скаду, налаживать связь, и т.д. если уже многие проблемы уйдут если вы выберете родную скаду? Далее, если у вас планируется 5 и более клиентов , то вам надо будет выбрать SE. Единственное , так это то , что насколько мне известно (поправьте меня если я не прав) с Vista у вас скорее всего ничего не получиться
Для примера: у нас на предприятии также используются ControlLogix и скада SE(CPR 7). OS - WinXP и WinServer 2003 .Сейчас 37 клиентов, используем свыше 20 000 тегов, более 200 экранов , также обрабатываем события и используем VBA скрипты. Мы используем не RS Linx Classic а RS Linx Enterprise. Сравнительную характеристику этих двух продуктов вы найдете на этом сайте. На мой взгляд SE довольно гибкая скада . Хотя и были проблемы , не без этого , однако все проблемы решаются . Поэтому, учитывая ваши потребности и поставленные задачи делайте свой выбор. Удачи.
1. Существуют Device-based alarms, которые генерируются непосредственно в контроллере (в системе команд контроллеров Logix есть соответствующие инструкции) и HMI tag alarms, которые формируются в SCADA, опираясь на тэги, существующие в контроллере.
2. Каждый из методов формирования тревог имеет свои особенности. Для контроллеров серии Logix лучше применять Device-based alarms.
3. Я бы посоветовал Вам почитать тот же том на языке оригинала, т.к. он более новый. См. главу 12. Возможно, это ответит на Ваш вопрос:
Обычный дистрибутив без лицензии работает, как демо, с ограниченной функциональностью.
Где Вы находитесь территориально? Вам с удовольствием помогут в ближайшем нашем офисе.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.137 секунды