Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - В RSLogix 5000 v.17 не могу поменять тип PLC на нужный
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

В RSLogix 5000 v.17 не могу поменять тип PLC на нужный

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Bratishka
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 06, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 06 Авг, 2009 11:22:52    Заголовок сообщения: В RSLogix 5000 v.17 не могу поменять тип PLC на нужный Ответить с цитатой

Хочу в RSLogix 5000 v.17 загрузить программу в контроллер, жму "Download", мне выдается след. ошибка: "The actual controller type does not match the controller type for this project", хочу поменять тип контроллера в проекте, но в выпадающем списке нет того, что мне нужен (1756-L55/A LOGIX5555) и нет вобще контроллеров, кот. "поддерживались" в пред версиях.
Насколько знаю в предыдущих версиях лоджика при установке можно было выбрать поддержку ранних версий, здесь при установке ничего такого не обнаружил. Sad
Кто сталкивался с подобным, жду опытного совета Exclamation
P.S. Возможно ответ очень простой, но просьба откликнуться все-равно! т.к. только начинаю осваивать программирование PLC Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Чт 06 Авг, 2009 12:17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня при попытке сделать новый проект на этом контроллере вообще затемнена при выборе v17, т.е. изначально не дает это сделать.
Доступны v16, v15, v13.
А у Вас стоят предыдущие версии RSLogix 5000?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bratishka
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 06, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 06 Авг, 2009 12:26:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

не стоят... только 17 версия
кстати, и проекты, сделанные в более ранних версиях не открываются
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 06 Авг, 2009 12:47:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В V.17 RSLogix5000 не поддерживается проц L55 ...
...
ну а коль более старые версии не установлены .... то их нада установить и тогда дальше что то уже делать ... Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 07 Авг, 2009 10:42:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Процессоры серии L55 были сняты с производства ещё в декабре 2008 года.

Версия 17, как уже выше указано, их уже не подерживает, поэтому необходимо установить предыдущие.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bratishka
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 06, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 07 Авг, 2009 12:42:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Установил предыдущие версии - 15, 16. помогло!
Всем большое спасибо Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.139 секунды
/n