Всем привет!
Есть два устройства PowerFlex 70 & FlexLogix.При определенных обстоятельствах(неизвестных) FlexLogix теряет связь по Ethernet с
FlexLogix-Loss DPI5.Пробовал изменить Requested Packet Interval
в I/O FlexLogix с 10 до 50,не помогло.
P.S.До этого устройства работали стабильно около года...
Если контакты, питание и заземление в порядке, то, с высокой вероятностью, это плата связи.
Чтобы понять, плата это или нет, поменяйте платы местами так, чтобы ближняя к "телу" контроллера плата стала теперь внешней, а та, которая была внешней - стала ближней к "телу" контроллера. Подключение устройств оставьте так, как было. То, что подключалось к 1-й плате теперь будет подключено ко второй, и наоборот.
Что-нибудь изменилось? Если засбоили устройства на другом сегменте сети - скорее всего, виновата плата.
"За глаза" лечить такие вещи трудно. В принципе, Вам хорошо было бы вызвать специалиста из ближайшего к вам офиса, который смог бы разобраться в ситуации. _________________ Обращайтесь к профессионалам.