| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Fal Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006 Сообщения: 39 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Липецк Россия
|
Добавлено: Вт 14 Мар, 2006 7:13:42 Заголовок сообщения: Связь ControlLogix с приводами Simoreg DC Master |
|
|
Встала проблема связать вышеуказанные устройства. Сами рассматривали 2 варианта:
1. DeviceNet с установкой платы связи в привод.
2. ProfiBus с установкой модуля связи в контроллер.
Может у кого-нибудь есть опыт организации подобной связи? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 14 Мар, 2006 8:53:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Есть опыт работы контроллера с самыми разными устройствами разных фирм по DeviceNet.
А что именно не получилось? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fal Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006 Сообщения: 39 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Липецк Россия
|
Добавлено: Вт 14 Мар, 2006 9:36:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| Дело в том, что данный вопрос находится в стадии разработки. В связи с этим хочется знать о проблемах, возникающих при той или иной реализации |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 14 Мар, 2006 11:13:10 Заголовок сообщения: |
|
|
О DeviceNet могу сказать, что никаких проблем нет вообще. Всё работает. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
onopr Новичок


Зарегистрирован: Jul 18, 2007 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 22 Фев, 2010 6:29:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| есть опыт Controllogix 1756 deviceNet 32 частотных преобразователя MitsubishiElectic A540 и A740 все прекрасно работает |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|