Ferrotron
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 30, 2009
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 30 Сен, 2009 18:54:37    Заголовок сообщения: Связь программатора с L35C Ответить с цитатой

Есть следующий контроллер: 1769-L35C, т.е. с RS232 и Controlnet-ом. Могу ли я конфигурировать сеть controlnet и программировать контроллер через RS232? Какое ПО необходимо для этого? Достаточно ли будет RSLogix5000? Есть ли другие способы программирования этой связки без закупа доп. оборудования?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Ср 30 Сен, 2009 23:09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Одного RSLogix будет не достаточно, нужен еще RSLinx (должен быть в составе дистрибутива лоджикса).
Подключайтесь стандартным ноль-модемным кабелем к контроллеру, выбирайте в RSLinx драйвер RS-232 DF1 devices и сможете запрограммировать контроллер.
Чтобы сконфигурировать ControlNet вам понадобится отдельный пакет RSNetworx for ControlNet.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 01 Окт, 2009 7:03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Зависит от того какой RSLogix5000 вы прикупили . Возможно это все уже у Вас есть в комплекте поставки, ибо при заказе выбирается какой Logix и что с ним к комплекте идет - это может быть и RSLinx (например Lite) , или же и RSLinx и RSNetWorx для параметрирования сетей. Cool
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ferrоtron
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 01, 2009
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 01 Окт, 2009 8:37:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все понятно кроме одного - могу ли я отконфигурировать сеть Controlnet через нульмодемный кабель с помощью RSNetworx for Controlnet, что для этого надо?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 01 Окт, 2009 8:54:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

хмммм .... um читать не пытался ? ....
кстати сказать скорость передачи через этот шнурок наверное ну очень не велика Very Happy
...а при параметрировании Cnet нет-нет да бывает что задумается, а с такой передачей наверное никаких нервов не хватет :о) (или сигарет на перекуры) Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Чт 01 Окт, 2009 23:16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
могу ли я отконфигурировать сеть Controlnet через нульмодемный кабель

Да, конечно.

Liter писал(а):

кстати сказать скорость передачи через этот шнурок наверное ну очень не велика Very Happy

Скорость вполне достаточная... а "задумчивости" именно со скоростью как раз особо и не связаны Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 02 Окт, 2009 5:45:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sad Surprised Smile Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n