У меня такой вопрос:
Можно ли с помощью модуля 1756-ENBT подключиться к компьютеру и с помощью программы RSLogix 5000 конфигурировать 1756-L61 ControlLogix, также 1756-IF8, 1756-OF8? Или этот модуль служит только для передачи информации(например, можно подключить какой-нибудь радио модем для передачи данных) к 1756-L61 ControlLogix, далее к RSLogix 5000? Если возможен то как?
Можно с помощью Switch подключить к нему несколько устройств, а также модул 1756-ENBT, в данном случае будет ли работать 1756-ENBT,т.е. возможен ли передача данных в этом случае?
Можно ли с помощью модуля 1756-ENBT подключиться к компьютеру и с помощью программы RSLogix 5000 конфигурировать 1756-L61 ControlLogix, также 1756-IF8, 1756-OF8?
Да.
Цитата:
Или этот модуль служит только для передачи информации
Этот модуль служит для выполнения многих функций: программирования контроллеров, конфигурирования ввода-вывода, передачи информации.
Всё это можно делать с любого компьютера, подеключенного в любом месте сети к любому модулю или любому Switch в сети.
Более того, с этого же компьютера можно программировать любой контроллер или конфигурировать любой ввод-вывод в любой из сетей Ethernet, ControlNet, DeviceNet, которые соединены между собсой в единую сетевую архитектуру. Применяемый при этом протокол CIP обеспечивает необходимую для этого прозрачность сетей и обеспечивает всю эту функциональность.
Цитата:
(например, можно подключить какой-нибудь радио модем для передачи данных) к 1756-L61 ControlLogix, далее к RSLogix 5000? Если возможен то как?
Да, можно и так. Если у Вас в сети c контроллерами, соединенными Ethernet, есть точка доступа Wi-Fi, подключенная к какому-нибудь из свичей, то Вы свободно можете с помощью компьютера через Wi-Fi программировать или конфигурировать всё в вашей системе управления.
Цитата:
Можно с помощью Switch подключить к нему несколько устройств, а также модул 1756-ENBT, в данном случае будет ли работать 1756-ENBT,т.е. возможен ли передача данных в этом случае?
Да, можно. Да, будет. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Большое спасибо за информацию.
Проблема сейчас у меня в подключении. Программа не видит соединения с модулем 1756-ENBT, наверное я не правильно задаю адрес, хотя я все делаю согласно мануал 1756-ENBT.
Может Вы мне посоветуете что-нибудь?
RSLogix-5000, v.10.07.00 through v.17.00.00
на данный момент на модуле 1756-ENBT индикатор LINK-зеленый горит, ОК зеленый мигает, NET-не горит, на модуле бегущими строками идет "BOOTP-00:00:BC:3A:5D:43"
Хммм ... мда ....
Для убыстрения выхода из ситуации позвони в тех.поддержку на ВДТ. Раскажут про Linx или BOOTP и как там, если есть необходимость , назначить IP и как с ним (с модулем) связаться .
Беда у Вас в том, что для программирования контроллера недостаточно ПО RSLogix5000, в данном случае вы можете программировать контролер с помощью Вашего ПО, но для этого еще необходимо:
-при помощи утилиты BOOTP установить IP адрес Вашему ENBT модулю;
-установить RSlinx и сконфигурировать драйвер Ethernet/IP.
Уважаемый колега,
Прежде всего вашу сеть нужно сконфигурировать. И для этого у вас с программной точки зрения имеется все необходимое.
Ваш модуль должен быть подключен к Ethernet Switch посредством кабеля Cat-5, Cat-5e, Cat-6 или напрямую к вашему
компу посредством crossover кабеля.
Следующий этап, нужно сеть сконфигурировать. При инсталяции RsLogix у вас были опции проинсталировать BootP утилиту
и RSLinx Lite. Прежде всего необходимо знать IP вашего компьютера например : 192.168.0.120 и Subnet Mask например:
255.255.255.0. Затем запустив утилиту BootP вы увидите MAC адрес вашего 1756-ENBT (такой же адрес вы видите на
самом модуле в бегущей строке). Затем, назначте Subnet Mask, такую же как на вашем компьютере и так как на ENBT
модуле DHCP опция включена, то ваш модуль получит IP адрес.
Сохраните вашу конфигурацию посредством опрции Save на диск.
Теперь можете использовать RSLinx для дальнейшей конфигурации вашего 1756-ENBT или работы с ним.
Успехов.
drost большое спасибо.
тепер такой вопросик:
значит в строку Subnet Mask я вписываю: 255.255.255.0
а в строку Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Domain name:
в эти строки что я должен вписывать или они пустыми остаются? в принципе если не ошибаюсь DNS адрес он должен взять автоматически, не так ли?
Значит так!
Захожу в BOOTp/DHCP server. Нажимаю на tools, далее network settings:
Ввожу SubNet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.2
Primary, Secondary DNS оставляю как есть, все нули. Doamin name- тоже пустой. Закрываю и внизу на Relation List нажимаю New.
ВВожу Ethernet address(MAC): 00:00:BC:5A:3D:43
IP address: 192.168.1.2
Hostname и Description оставляю пустой.
Нажимаю OK. Кликаю на ENABLE BOOTP- выходит сообщение "Failed to complete the requested operation. See status bar for further information then press OK when ready to continue".
Отмечу также что подсоеденил модул 1756-ENBT сетевым кабелем напрямую к компьютеру, без Switch, также этот кабель не кросс, а просто сетевой как например при соеденении к интернету.
Также у нас имеется wi-fi модем, который сам определяет IP адреса для компьютеров в офисе.
Может следует также отключить wi-fi модем и самому дать адрес самостоятельно?????