Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 7:50:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Smile
... а запасной модулечек наверное в ЗИПе отсутствует ... Shocked
...
кстати не забываем про питание при проверке (переустановке /установке) модулей Exclamation
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 9:27:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SimpleX писал(а):

Т.е. конфигурация модулей расширения не соответствует указанной в программе. При чем ошибка касается именно модуля 01, т.е. следующего за процессором.
Варианты решения:

Either correct the user program I/O configuration to match the actual configuration, or

With power off, correct the actual I/O configuration to match the user program configuration.

Поскольку внести изменения в программу не представляется возможным, единственный выход - привести конфигурацию в соответствии с программной. Убедитесь, что все модули стоят на первоначальных местах!

Все модули стоят на первоначальных местах. И конфигурация осталась неизменной. Можно ли как-то проверить наличие связи контроллера с блоком? Как я понимаю, если подавать сигнал на входы блока расширения, то это должно отражаться и в Data Monitor? При подаче +24В на входы блока расширения 01 индикаторы соответствующих входов на самом блоке светятся, а вот есть ли связь с контроллером неизвестно. Как можно ещё проверить исправность (неисправность) шлейфа и блока?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 9:29:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):
Smile
... а запасной модулечек наверное в ЗИПе отсутствует ... Shocked


О чём Вы?! Smile В данном случае само понятие ЗИП отсутствует. Это ж китайцы Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 9:38:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DoctorV писал(а):
Как я понимаю, если подавать сигнал на входы блока расширения, то это должно отражаться и в Data Monitor? При подаче +24В на входы блока расширения 01 индикаторы соответствующих входов на самом блоке светятся, а вот есть ли связь с контроллером неизвестно.

Для режима Program в Data Monitor изменений не будет.
DoctorV писал(а):
Как можно ещё проверить исправность (неисправность) шлейфа и блока?

Методом замены.
Посмотри на раъем контроллера, куда подключаюся модули, может ваши умельцы "штырек" согнули (на Flex I/O встречал такое, правда там контактов больше).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 10:26:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

Посмотри на раъем контроллера, куда подключаюся модули, может ваши умельцы "штырек" согнули (на Flex I/O встречал такое, правда там контактов больше).


Нет, на разъёме всё нормально. Да и блок, как мне кажется, исправный. Проблема в том, что программа то при включении питания не стартует. Как я понимаю, в связи с этим и опроса блоков нет. Мы сейчас пробовали отключать последующие блоки (естественно после отключения питания Smile ). Контроллер после запуска никак на это не реагирует. Была бы возможность заставить его стартануть. Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 11:04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Программа не стартует именно потому, что контроллер "думает" что к нему подключены неправильные модули, он и не будет никак реагировать(внешне) на описанные Вами действия.
Мы же расписывали код ошибки.
Если Вы уверены на 100%, что все подключено правильно, то, боюсь, остается либо "душить китайцев" либо писать программу врукопашную.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 12:02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

tschernik писал(а):
Программа не стартует именно потому, что контроллер "думает" что к нему подключены неправильные модули, он и не будет никак реагировать(внешне) на описанные Вами действия.
Мы же расписывали код ошибки.

Про ошибку я прекрасно понял. Я в самом начале спрашивал про возможность перезапустить программу. Ведь если даже я заменю блок расширения, как советовали, это ни к чему не приведёт, т.к. программа не стартует и не опрашивает состояние блоков расширения. Она "уверена" в наличии неисправности.

tschernik писал(а):
Если Вы уверены на 100%, что все подключено правильно, то, боюсь, остается либо "душить китайцев" либо писать программу врукопашную.

Душить китайцев будем, вот только это очень длительный процесс. И не факт, что получится. А поскольку по срокам нас давят, то мы пытаемся перемонтировать шкаф на ручное управление, а потом видимо всё-таки придётся сносить контроллеру мозги и писать программу вручную. Опыта вот только в программировании этих контроллеров у меня нет. Придётся лопатить литературу и разбираться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 12:20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
видимо всё-таки придётся сносить контроллеру мозги и писать программу вручную. Опыта вот только в программировании этих контроллеров у меня нет. Придётся лопатить литературу и разбираться.

Есть ещё две возможности:

1. Пройти курс обучения программированию контроллера
и
2. Поручить это программирование профессионалам Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 12:57:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DoctorV писал(а):
tschernik писал(а):
Программа не стартует именно потому, что контроллер "думает" что к нему подключены неправильные модули, он и не будет никак реагировать(внешне) на описанные Вами действия.
Мы же расписывали код ошибки.

Про ошибку я прекрасно понял. Я в самом начале спрашивал про возможность перезапустить программу. Ведь если даже я заменю блок расширения, как советовали, это ни к чему не приведёт, т.к. программа не стартует и не опрашивает состояние блоков расширения. Она "уверена" в наличии неисправности.

Нет, программа пока еще ничего не знает:
1) S:1/8=1 - стирает бит ошибки по включению, но контроллер остается в режиме Program, в S:6 показывает код последней ошибки.
2) осталась ли ошибка можно узнать только переведя контроллер в режим Run.
3) S:1/12=0 - контроллер в режим Run (после стирания ошибки) не перейдет (также и без ошибки если перед выключением был режим Program).

К сожалению, извне изменить бит S:1/12 нельзя.


"Душили мы их, душили..." Шариков П.П.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 09 Окт, 2009 6:11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У Вас случаем в наличии нет к.-либо SLC500 ?
В принципе если кто-то рядом обучался на программирование PLC/SLC и имеет опыт программирования и п.-нал.-ки, то при наличии мануала (который скачивается) Ваша проблема решаема.
Кстати, в Казахстане есть заводы(предприятия), где исп-т оборудование RA. Пусть рук-во поищет для начала 1-й модуль и ML, который поддерживает расширение по модулям (для выявления неисправности модуля и самого ML).
Обратитесь в представительство ВДТ в Казахстане.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 09 Окт, 2009 11:22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):
Кстати, в Казахстане есть заводы(предприятия), где исп-т оборудование RA.

"Бетпак Дала" (Северная голодная степь) 3 шт. MicroLogix 1500 и PV+, технических специалистов там нет и подобной проблемы (пароль, ошибка, переход в RUN ) у них не будет.
Если искать технарей, тогда только в Караганде.
Спасти могут только китайцы предоставив пароль, ядумаю что там с оборудованием уже все Ок, но отключая модули загнали контроллер в Fault и затем в Program.
Для разработки своего проекта лучше пройти обучение, т.к. самостоятельный старт бывает тяжел из-за стереотипов.
Я в Казахстане был.
DoctorV, приезжай ко мне - научу, но бумаги про обучение не дам. Very Happy

"Вам шашечки? Или ехать?" из анекдота.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 09 Окт, 2009 11:42:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

... я еще знаю местечко ... Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Пт 09 Окт, 2009 12:24:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо всем за советы!
Оборудование пришлось перемонтировать на ручное управление. Запустим вторую очередь завода, а потом в спокойной обстановке сяду переписывать прогу. Думаю, еще по достаю вас вопросами Wink
Что касается обучения, то я с радостью. Всё дело упрётся в финансы. Из-за 2 контроллеров, имеющихся на заводе предприятие не будет оплачивать мне обучение. Дешевле будет снять AB и поставить Siemens, который более знаком. Кстати наши АСУТП-шники зачастую так и делают. А у нас в релейке такой винегрет Smile , зато интересно - за 2 года работы объём знаний возрос в разы.
Кстати, соврал - на заводе еще есть несколько AB, их АСУТП "обслуживает". Проблемы те же - ни паролей, ни бэкапов, ни схем, ни документации. Не знаю, правда, кто налаживал, но форуме нашёл интересный топик, где некто AWN приглашал специалистов для наладки на наш завод Smile .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 09 Окт, 2009 13:53:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DoctorV писал(а):
... потом в спокойной обстановке сяду переписывать прогу.
Это правильно.

DoctorV писал(а):
Дешевле будет снять AB и поставить Siemens, который более знаком.
Это неправильно.

Мне не доплачивает, ни Сименс, ни AB, ни VDT, но на Сименсе делать ничего не буду - лучше в дворники пойду.
Приходилось обучать эксплуатацию работе с AB, после темы Таймеры даю задачу - пуск двигателя с переключением "звезда-треугольник"...
Время истекло, проверяю - результат ноль (не работает). Даю намеки, подсказки, помогаю... Работает. Возлас ученика: "Вот так просто?"
При этом с Симатиками они очень плотно работают.
Это не единственный случай из моей практики.
Сам страдал от стереотипов, но это было давно (начало 90-x).

В тему Симатиков см: http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=691
http://www.automation-drives.ru/forum/viewtopic.php?t=11408

О веселом Very Happy
Пасха на объекте в KZ (вахтовый поселок).
Утро. Молоденькая и симпатичная казашка приветствует:
- Христос воскрес
- Воистину воскрес
- Целоваться не будем
- Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пн 12 Окт, 2009 5:33:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Знаю несколько примеров в поддержку вышесказанного, когда искушенные инженера, занимавшиеся Сименсом при переходе на АВ не желали возвращаться к Сименсу ... Smile Very Happy Smile
...
но не все так просто - белое и черное и больше никак ....
оказывается еще есть и серое , а еще цвата там есть разные Laughing Laughing Laughing
... сорри за флуд Cool
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.140 секунды
/n