Добавлено: Пн 12 Окт, 2009 9:22:04 Заголовок сообщения: MVI56-MCM анализ данных от SLAVE
MVI56-MCM- мастер опрашивает SLAVe устройство, опрос идет нормально, данные сохраняются в MVI56-MCM, но если слейв отключить в модуле сохраняются и не сбрасываются старые данные(последние), как отследить что данные больше не идут? В описании на MVI56-MCM ничего не нашел.
В структуре конфигурации порта есть поле MCM.Port1.CmdErrPtr
Работает также, как MCM.P1Cmd[0].IntAddress в команде
С заданного адреса в массив ReadData записываются коды ошибок всех команд по-порядку.
Коды ошибок есть в руководстве, 0 - ошибок нет.