| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
ViNi Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2009 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Moscow region town of Kashira
|
Добавлено: Пн 12 Окт, 2009 12:44:04 Заголовок сообщения: Экспорт Tags из RSLogix 5000 в FactoryTalk View Studio |
|
|
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться!
Столкнулся с такой проблеммой!
Написана программа в RSLogix 5000 необходимо перенести переменные в FactoryTalk View Studio...под рукой к сожалению нет контроллера и панели...как можно перенести Tags в режиме оффлайн..и можно ли вообще?!
Спасибо!  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Пн 12 Окт, 2009 13:00:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
В разделе Communication Setup, там где вы создаете ярлык (shortcut) к Вашему контроллеру, ниже поля выбора контроллера есть строка Offline Tag File. Нажав кнопку Browse.. Вы можете указать файл проекта и брать переменные из него. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
tschernik Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ViNi Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2009 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Moscow region town of Kashira
|
Добавлено: Пн 12 Окт, 2009 13:11:48 Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо большое  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ViNi Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2009 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Moscow region town of Kashira
|
Добавлено: Ср 21 Окт, 2009 6:41:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Полезное по этому вопросу
из переписки со службой технической поддержки
| Цитата: | Вы можете использовать теги проекта RSLogix5000 в проекте FTView ME двумя способами:
1) При создании Shortcut в RSLinx Enterprise в качестве off-line файла указать файл проекта RSLogix 5000. Затем при адресации тех или иных объектов на экранах проекта - использовать в окне браузера - off-line цепочку;
2) Можно создать HMI теги в проекте (менее рекомендовано и ограничено 5000 тегами) при помощи утилит RSLogix 5000 Teg Import Tool (RSLogix 5000) и Tag Import/Export Wizard (FT View ME)
Наиболее рекомендовано использовать в приложении FT View ME прямые ссылки на теги в контроллере. В режиме off-line Вы можете использовать для этого файл проекта ControlLogix (*.acd), указав его в настройках Shortcut (RSLinxEnterprise - закладка local).
Если Вы хотите импортировать теги из программы ControlLogix и создать HMI теги в контроллере - используйте связку 2-х утилит:
- RSLogix 5000 Tag Import Tool
При помощи данной утилиты Вы создаете файл *.csv, который Вы можете затем использовать для импорта тегов в конкретный проект FTView ME:
- Tag Import/Export wizard
Результат - создание HMI тегов в проекте FTView ME. Обращаю Ваше внимание, что использование тегов HMI в приложении FTView ME менее рекомендовано.
При использовании на экранах тегов HMI, данные экраны обновляются минимум на 1 секунду медленнее. |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ViNi Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2009 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Moscow region town of Kashira
|
Добавлено: Ср 21 Окт, 2009 6:54:39 Заголовок сообщения: |
|
|
так же я сделал подробный мануал если кому-то понадобиться пишите  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|