| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
katod Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кемеровская область
|
Добавлено: Вт 13 Окт, 2009 11:01:01 Заголовок сообщения: Подключение ML1500 |
|
|
| Я не могу подключить micrologix1500. Пытаюсь напрямую к компу. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 13 Окт, 2009 13:57:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Почему не можете?
Можно поподробнее - как подключаете, каким кабелем, что не получается и т.п.? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
katod Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кемеровская область
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 1:56:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Я использовала для подключение контроллера с компом перекрестный кабель для 2х сетевых карт. Линка нет ни на сетевой карточке, ни на самом контроллере. А не может быть сбой какой-либо на компе, ведь у меня стоят две сетевых карты и у них сильно отличаются адреса.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
tschernik Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
katod Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кемеровская область
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 9:04:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| Я это понимаю, не учла в первичных записях, что подключаю комп-преобразователь 1761NET-AIC- и уже контроллер. В нем есть два разъема: один под кабель сетевой, второй под сам ML1500. Как дальше быть? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 9:34:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| katod писал(а): | | Я это понимаю, не учла в первичных записях, что подключаю комп-преобразователь 1761NET-AIC- и уже контроллер. В нем есть два разъема: один под кабель сетевой, второй под сам ML1500. Как дальше быть? |
1). 1761-CBL-HM02 (обеспечивает питание NET-AIC+) - позволяет подключить любой ML1500 к NET-AIC+, от NET-AIC+ нульмодемный кабель на RS-232 компьютера. Другой вариант подлючения через NET-AIC+ потребует внешний источник питания.
2) 1761-CBL-PM02 - позволяет подключить любой ML1500 к RS-232 компьютера
3) 1747-CP3 (нульмодемный) позволяет подключить ML1500 (только LRP) к RS-232 компьютера.
В RSLinx выбрать RS-232 Devices.
Может быть придется нажать и держать кнопку на контроллере для сброса параметров порта.
Можно обеспечить связь если в контроллере включен DH-485, в этом случае в RSLinx надо выбирать 1747-PIC/AIC+ Driver. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
katod Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кемеровская область
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 10:45:46 Заголовок сообщения: |
|
|
NET-AIC подключен к внеш.источнику питания.
В общем: у меня в наличии имеется выпрямляющий блок питания на 24В DC; etherNet; ML1500; парочка модулей и пр. У меня задача подключить контроллер как полигон. Подключить к сети (розетке) я его подключил, а к компу не получается.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 11:01:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| При помощи Ethernet'а NET-AIC подключить невозможно! Для этого нужен один из кабелей в предыдущем посте. Для использования сети Ethernet существует другой модуль - NET-ENI. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 11:10:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| katod писал(а): | | В общем: у меня в наличии имеется выпрямляющий блок питания на 24В DC; etherNet; ML1500; парочка модулей и пр. У меня задача подключить контроллер как полигон... |
Какой MicroLogix? -LSP с одним портом или -LRP c двумя?
Какие кабели есть? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
katod Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кемеровская область
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 11:37:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| В качестве кабеля у меня на руках 1761-CBL-AM00, и мною обжатый перекрестный кабель для компа. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 11:51:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| katod писал(а): | | В качестве кабеля у меня на руках 1761-CBL-AM00, и мною обжатый перекрестный кабель для компа. |
1761-CBL-AM00 - короткий аналог 1761-CBL-HM02, т.е. все Ok! Думаю, что светодиод PWR на NET-AIC+ горит.
Далее варианты:
1. Проверяйте свой кабель, можно использовать готовый нуль модемный.
2. В контроллере для CH0 включен какой-то другой протокол. Какое состояние светодиодов: DCOMM, COMM 0?
Какой тип контроллера? LSP или LRP. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
katod Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кемеровская область
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 12:12:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, светодиод PWR на NET-AIC горит, а вот линка на нем же, нет. Я так думаю, что он должен гореть и на сетевой карте компа.
Состояние светодиодов на самом контроллере DCOMM и COMM не горят. Только RUN и Power горят и опрашивается нулевой вых.канал.
Кабель в идеале, был не раз проверен всё нормально. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 14 Окт, 2009 12:29:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| katod писал(а): | | Я так думаю, что он должен гореть и на сетевой карте компа. |
Какой сетевой карте компа? Вы куда подключаете?
Неужели на портах RS-232 компа стали ставить светодиоды?
| katod писал(а): | | DCOMM и COMM не горят. |
COMM не горит: нет обмена, исключение для DH-485.
DCOMM не горит: неизвестно какой протокол и параметры CH0 включены в контроллере. Надо нажать и удержать кнопку под крышкой, чтобы включился DCOMM (повторное нажатие и удержание выключит). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
katod Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кемеровская область
|
Добавлено: Чт 15 Окт, 2009 3:35:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Ух!!!!! Я только учусь......
на моем 1761 NET-ENI я жду линка не RS-232 а на Ethernet, куда вставляется сетевой кабель. Разве там не ложен быть линк? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Чт 15 Окт, 2009 6:35:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| Так всё таки, какое у Вас устройство??? NET-AIC или NET-ENI??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|