Добавлено: Пт 16 Окт, 2009 11:47:25 Заголовок сообщения: установка связи с SLC 500 5/04 |
|
|
Всем доброго дня!
Помогите разобраться человеку с такой ситуацией:
- Имеется агрегат, управляемый контроллером Allen-Bradley SLC 500 5/04 CPU;
- На модуле контроллера есть следующие разъемы: трехштырьковый DH+; круглый 8 pin Mini DIN и девяти контактный стандартный RS232.
К RS232 подключена какя-то периферия.
ВОПРОС: Каким способом соединить компьютер с этим процессором, что бы можна и програму загрузить и мониторинг переменных производить, подразумевается разъем 8 pin Mini DIN ?
Тут на сайте скачал распайку кабеля 1761-CBL-PM02
Этот кабель подходит в данной ситуации? Или его нужно втыкать через кабель 1747-CP3 ?
Заранее благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 16 Окт, 2009 22:01:19 Заголовок сообщения: |
|
|
8-pin MiniDIN - это не RS-232, а DH+.
Можно зайти в процессор через него, но нужна карта с интерфейсом DH+ и кабель к ней.
Или можно отцепить "какую-то периферию" и зайти через RS-232 кабелем 1747-CP3. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
aassdd Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 17 Окт, 2009 14:36:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за информацию, тогда у контроллера, я так понимаю, два разъема для подключения по протоколу DH+, это верхний трехштырьковый и круглый 8 pin Mini DIN - оба работают по DH+, правильно я понял? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 17 Окт, 2009 14:53:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, совершенно верно. Они просто включены параллельно. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
aassdd Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 17 Окт, 2009 15:44:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо большое за информацию. Если можно, еще одно такое соображение: где-то здесь на форуме кто-то писал, что если есть любой преобразователь RS232 в RS485 то с его помощью можно установить связь с процессором, это так? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 17 Окт, 2009 21:44:50 Заголовок сообщения: |
|
|
В процессоре нет интерфейса RS-485. По-моему, речь шла о том, что если в компьютере нет порта RS-232, а есть только USB, то можно попробовать использовать преобразователь USB в RS-232. Имейте только в виду, что далеко не все дешёвые китайские преобразователи будут работать. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
aassdd Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 18 Окт, 2009 7:51:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот нашел это сообщение:
пишет slon
ссылка:
http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=715
"...если у кого-то ещё стоит такая же задача подключиться к SLC500
используя то что есть "под рукой", то примите к сведению,
что для этого достаточно любого конвертора RS232/RS485
(например ADAM4520 ) выбираешь 1747-PIC/AIC+Driver и всё работает..."
Вопрос не в том как преобразовать USB в RS-232, сом порт присутствует, а можно ли с помощью такого конвертера RS232/RS485 подключиться к SLC500 ?? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 18 Окт, 2009 8:29:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Объясню ещё раз.
Разные модели процессоров SLC имеют разные интерфейсы. Процессор имеет 2 порта: порт RS-232 и второй порт - сетевой - Ethernet, DH+ или DH-485.
У Вашего процессора интерфейса RS-485 нет.
Если вы собираетесь подключаться к процессору через RS-232, то никакой конвертер не нужен, нужен кабель 1747-CP3.
Если вы собираетесь подключаться к процессору через порт DH+, то никакой конвертер в RS-485 Вас не спасёт по причине отсутствия такого интерфейса в Вашем процессоре.
slon, по всей вероятности, имел в виду модель SLC5/02 с DH-485. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
aassdd Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 18 Окт, 2009 8:35:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо большое, извините за мою непонятливость  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 18 Окт, 2009 8:36:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет проблем
В общем, читайте документ 1747-IN009E-MU-P.
Для Вашего случая действительно вот что: | Цитата: |
Connect a 1747-CP3 cable from channel 0 of the processor to the personal computer serial port or connect the 1747-UIC interface from channel 0 of the processor to your personal computer USB port, or use a 1784-PKTX(D) or 1784-PCMK interface. |
_________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
aassdd Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 19 Окт, 2009 6:43:41 Заголовок сообщения: |
|
|
| Еще раз огромное Вам спасибо!!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|