Добавлено: Пн 02 Ноя, 2009 12:38:18 Заголовок сообщения: mvi56-mcm два мастера
Есть модуль mvi56-mcm по порту 1 в режиме мастера опрашивает 6 slave опрос идет все нормально, при добавлении второго мастера по порту 2 опрос по порту 2 не идет, команды порта 2 выдают ошибку -44. конфигурировалось аналогично первому порту, в чем может быть проблема, примера с двумя мастерами не нашел.
В User Manual написано по поводу ошибки -44 Count parameter set to 0 :
Цитата:
For all commands that have not been configured (all parameters set to a value of 0) you will receive an error code of -44. To remove this error code, you can change your MCM.CONFIG.PORTX.CMDCOUNT parameter to the number of commands that are actually configured, cycle power to the module, or toggle the MCM.CONTROL.WARMBOOT or COLDBOOT bit to transfer the new values to the module.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах