| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 11:55:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| разобралься с проблемой, просто версия старая была. обновил до седьмой версии, тепер все ОК. А как перейти из режима Program в Run? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 12:54:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| cindirik писал(а): | | разобралься с проблемой, просто версия старая была. обновил до седьмой версии, тепер все ОК. А как перейти из режима Program в Run? |
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:28:23 Заголовок сообщения: |
|
|
| это я знаю, но при переходе в режим RUN выводиться следующее: |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:29:31 Заголовок сообщения: |
|
|
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:30:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| где находиться этот keyswitch? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:31:51 Заголовок сообщения: |
|
|
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:32:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| cindirik писал(а): | | где находиться этот keyswitch? |
Это ключ, находящийся на передней панели модуля процессора _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:41:51 Заголовок сообщения: |
|
|
нашел, все ок.Всем спасибо.
Я очень извеняюсь. У меня такой вопрос:
Что бы предварительно просмотреть данные, в RSLogix 5000, мы открывали Controller Tags, а как быть здесь? IO Configuration?
Можно ли без модулей ввода-вывода на самом микроконтроллере подсоединить два провода и замкнуть, что бы просмотреть в программе меняються ли значения? Если можно, то куда мне их подсоединить где просматривать результат?
Заранее спасибо  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:45:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| cindirik писал(а): | | где находиться этот keyswitch? |
| 1763-UM001A-EN-P, MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers, Chapter 5 писал(а): |
The MicroLogix 1100 provides the controller mode switch on the LCD. The
possible positions of the mode switch are PROGRAM, REMOTE, and RUN.
You can change mode switch position using the Mode Switch screen on the
LCD, as shown below. In this example, the mode switch position is set to
REMOTE.
Mode Switch position can be changed at two different times using LCD
keypad. One is when the controller is powered up, and the other is while the
controller is powered on. |
Все подробно описано, сюда цитировать не буду из-за "подробно" |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 14:02:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| cindirik писал(а): | | Что бы предварительно просмотреть данные, в RSLogix 5000, мы открывали Controller Tags, а как быть здесь? |
Открыть таблицу данных, см. слева Data Files.
| cindirik писал(а): | | Можно ли без модулей ввода-вывода на самом микроконтроллере подсоединить два провода и замкнуть, что бы просмотреть в программе меняються ли значения? |
Можно.
| cindirik писал(а): | | Если можно, то куда мне их подсоединить? |
Пора открыть книгу 1763-UM001A (Chapter 3), там и схемы есть.
| cindirik писал(а): | | Где просматривать результат? |
Data Files или в самой программе. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 04 Dec, 2009 14:04:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Огромное спасибо  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 29 Июл, 2010 7:05:54 Заголовок сообщения: |
|
|
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 29 Июл, 2010 7:09:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Я подключиль к 1762-IF4 датчик температуры чтобы снять значения. На датчике показывает температуру 27.2 С, а программа другое значение показывает.
Как быть?
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 29 Июл, 2010 7:34:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| Думаю что надо поменять значения на Float, для правильного отображения данных. Но как? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 29 Июл, 2010 12:07:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Пересчитайте по пропорции. Предположим, диапазон температур по датчику от 0 до 300 градусов, это соответствует напряжению на входе аналогового канала от 0 до 10 вольт и коду от 0 до 32767 единиц кода.
Тогда 27,2 градуса - это
27,2/300*32767 = 2971 единица кода.
Отсюда формула: градусы - это измеренное значение в единицах кода умноженное на максимальное значение по датчику в градусах и делённое на 32767. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|