Спасибо за разъяснение.
А если подключить датчик давления, то в этом случае как будем калкулировать расчеты?
Меня интересует также, можно ли без этих калкуляций увидеть эти конкретные флоат значенияб т.е. если давления в системе 1.5 атм, то пусть и отображаеться в модуле аналогового входа значения 1.5 атм, а не в единицах кода. Если возможно, то как?
А если подключить датчик давления, то в этом случае как будем калкулировать расчеты?
Какая разница, какой это датчик - давления или температуры? Правила пропорции никто, вроде бы не отменял. Пересчитайте из своих инжненерных единиц по пропорции в единицы кода.
Цитата:
если давления в системе 1.5 атм, то пусть и отображаеться в модуле аналогового входа значения 1.5 атм, а не в единицах кода. Если возможно, то как?
Пересчитайте по пропорции из единиц кода в свои инженерные единицы, положите результат пересчёта в какую-нибудь floating-point ячейку F8:0 и смотрите на неё.
Модуль 1762-IF4 имеет два формата представления данных:
1. Режим "raw/proportional":
4 mA = 6241 ед. кода
20 mA = 31206 ед. кода
2. Режим "scaled for PID":
4 mA = 0 ед. кода
20 mA = 16383 ед. кода _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Меня интересует также, можно ли без этих калкуляций увидеть эти конкретные флоат значенияб т.е. если давления в системе 1.5 атм, то пусть и отображаеться в модуле аналогового входа значения 1.5 атм, а не в единицах кода. Если возможно, то как?
Для этого контроллера и модуля нельзя.
Можно масштабировать одной командой: SCP или SCL, первой пользоваться проще.
Сорри за назойливость. Имеете ввиду так? Но опять таки ничего не получаеться.
Так, но числа не те, картинка большая, а увидеть нужное
Help писал(а):
Input Min - Enter a minimum value for the input (low end of range). This value can be a word address, a long (double-word) address, an integer constant, floating point data element, or a floating point constant.
Input Max - Enter a maximum value for the input (high end of range). This value can be a word address, a long (double-word) address, an integer constant, floating point data element, or a floating point constant.
Scaled Min - Enter a minimum scaling value representing the low end of the range to which you want to scale the input. The scaling relationship is linear. The value can be a word address, a long (double-word) address, an integer constant, floating point data element, or a floating point constant.
Scaled Max - Enter a maximum scaling value representing the high end of the range to which you want to scale the input. The scaling relationship is linear. The value can be a word address, a long (double-word) address, an integer constant, floating point data element, or a floating point constant.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах