Зарегистрирован: May 23, 2005 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина, г. Мариуполь
Добавлено: Чт 23 Мар, 2006 10:30:56 Заголовок сообщения:
Значок "#" обозначает индексную адресацию, которая подробно описана в 1747-rm001_-en-p.pdf на странице Е-10.
Запись #B12:2 обозначает, что к
базовому адресу B12:2 добавляется смещение, содержащееся в индексном регистре S:24.
Если в S:24 содержится значение 10, то #B12:2 указывает
на адрес B12:12.
Зарегистрирован: May 23, 2005 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина, г. Мариуполь
Добавлено: Чт 23 Мар, 2006 13:19:40 Заголовок сообщения:
Проследить вызовы подпрограмм можно через Cross Reference Report.
В окне Project Tree, в папке Data File есть компонент Cross Reference. Если дважды по нему щелкнуть, то откроется окно Cross Reference Report. Там представлены все данные, используемые в проекте, какая инструкция над ними выполняется и где в программе она находится.
Если дважды щелкнуть, например, по U:3 то курсор переходит на инструкцию вызова подпрограммы 3.