Зарегистрирован: Oct 07, 2009 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Kazakhstan
Добавлено: Пт 22 Янв, 2010 6:42:27 Заголовок сообщения: Проблемы с Micrologix №2
Добрый день!
Как говорится, не прошло и года... Случилась практически та же проблема со вторым контроллером. Только на этот раз причиной всему стал запуск контроллера при очень низкой температуре (нас в этом году зима теплом не балует - морозы уже с Нового года стоят под -30). Так вот, эксплуатационники после месячного нахождения оборудования на холодном складе, не отогревая, включили контроллер. Результат тот же - ошибка и переход контроллера в режим Program.
Но теперь ситуация несколько иная, в связи с чем и открываю новую тему. На замену первому "слетевшему" контроллеру, китайцы прислали другой, в котором, как раз, есть карта памяти. Поэтому возникла идея перезалить прошивку в слетевший контроллер. Возможно ли это? Пустит ли контроллер установить "чужую" программу? И ещё один момент: мы раздобыли пароль от прошивки подключенной панели PanelView Plus 700. Можно ли с панели достучаться до самого контроллера?
С панели влезть в контроллер точно не получится, т.к. панель только видит тэги контроллера и умеет их изменять. Ну и, конечно, умеет показывать заранее нарисованные экраны и воспринимать кнопки. Всё.
Виден ли отказавший контроллер в online и позволяет ли залить в себя хоть какую-нибудь программу (например, одну строчку с таймером, который постоянно бежит и сам себя сбрасывает по окончании заданного интервала времени)? Если да, работает ли такая программа в этом контроллере?
Поясните, пожалуйста, что именно Вы хотите залить в контроллер - пользовательскую программу или firmware? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
На счёт панели я, в принципе, так и думал. Но поинтересовался у вас, профессионалы, а то вдруг всё же есть что-нибудь типа backdoor
Я не стал подробно описывать ситуацию, т.к. она, как зеркало описанной в теме: "Проблемы с Micrologix 1200". Т.е. программа в контроллере есть, но достучаться до неё без пароля и запустить её нельзя. А, поскольку, китайцы в первом случае прислали нам взамен запрограммированный контроллер, но уже с картой памяти (правда всё равно с программой закрытой паролем), то и возникла идея перенести программу с него во второй "слетевший" контроллер.
На счёт панели я, в принципе, так и думал. Но поинтересовался у вас, профессионалы, а то вдруг всё же есть что-нибудь типа backdoor
Даже если бы и был - у вас же контроллер закрыт паролем. Какая разница с этой точки зрения, с какого компьютера или панели вы пытаетесь получить к нему доступ? Ведь закрыт сам контроллер.
DoctorV писал(а):
поскольку, китайцы в первом случае прислали нам взамен запрограммированный контроллер, но уже с картой памяти (правда всё равно с программой закрытой паролем), то и возникла идея перенести программу с него во второй "слетевший" контроллер.
Всё-таки, я не совсем понимаю, какова цель такого переноса карты памяти. Допустим, вы вынете карту из одного контроллера и вставите в другой. Чего вы этим добьётесь?
Даже если после того, как в контроллер будет вставлена карта, этот контроллер и заработает, то:
1) Тот контроллер, из которого вы вынете карту, останется без карты и, возможно, его функциональность будет нарушена.
2) У вас всё равно не будет уверенности в том, что контроллер со вставленой картой будет правильно и надёжно работать. т.к. были нарушены условия допустимого диапазона температур, и поэтому в электронике могли произойти необратимые изменения. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Целью переноса карты является перенос бэкапа программы в другой контроллер и восстновление программы из бэкапа.
Думаю, что получится.
Можно полностью очистить больной контроллер и сделать:
oldDad писал(а):
Виден ли отказавший контроллер в online и позволяет ли залить в себя хоть какую-нибудь программу (например, одну строчку с таймером, который постоянно бежит и сам себя сбрасывает по окончании заданного интервала времени)? Если да, работает ли такая программа в этом контроллере?
На исправном контроллере в Data Monotor RSLinx посмотри на статус процессора отвечающий за память, может быть ситуация, что из ПЗУ не будет восстановления (действие по умолчанию).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.126 секунды