Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Проблемы с Micrologix 1200
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проблемы с Micrologix 1200
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 5:51:14    Заголовок сообщения: Проблемы с Micrologix 1200 Ответить с цитатой

Кто-нибудь подскажите как перезапустить программу в Micrologix 1200. Проблема такая: при включении контроллера программа не стартует, т.е. индикатор Run не светится и контроллер не выполняет возложенные на него функции. Проблема возникла, вероятно, после пропадания связи контроллера с блоками расширения. В настоящий момент никаких сообщений об ошибках нет. Влезть к нему в мозги не получается - не знаем паролей. Что можно сделать, кроме как убить программу и переписать ее заново?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 7:08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день! Укажите, пожалуйста, состояние остальных светодиодов. В частности, FAULT и POWER. Если произошел программный сбой (major fault), то снять его можно только при помощи RSLogix500.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 7:20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Светится только Power. Остальные светодиоды загораются на короткое время только при загрузке.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 7:47:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго дня !
Прошу Вас более подробно описать ситуацию, при которой возникла данная ситуация. Кроме того укажите полную комплектацию (карта памяти/RTC ? модули расширения какие ? ) . Есть ли у Вас архив программы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 7:49:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Светится только Power. Остальные светодиоды загораются на короткое время только при загрузке.


Есть ли у Вас ПО RSlogix500 и RSLinx?
Есть ли у Вас бэкап проекта контроллера?
Уверены ли Вы, что в контроллере есть программа, есть ли возможность в этом убедится?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 8:07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

tschernik писал(а):
Цитата:
Светится только Power. Остальные светодиоды загораются на короткое время только при загрузке.


Есть ли у Вас ПО RSlogix500 и RSLinx?
Есть ли у Вас бэкап проекта контроллера?
Уверены ли Вы, что в контроллере есть программа, есть ли возможность в этом убедится?

... или RSLogixMicro Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 9:47:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не ожидал, что так быстро столько людей откликнется. Спасибо!
В общем опишу ситуацию подробно, как просите. Сразу же опишу и процесс, которым данный контроллер управляет.
Шкаф, в котором установлен контроллер предназначен для управления оборудованием, позволяющим выводить электролизёры из работы и вводить их в работу после ремонта (короткозамыкателями). От контроллера требуется не много: контролировать целостность цепи включения и отключения пяти короткозамыкателей, заряжать, а также поддерживать напряжение на уровне 350В на конденсаторах, разряд которых используется для включения и отключения короткозамыкателей, плюс к этому еще логика для одновременности включения и блокировки при неисправностях хотя бы в одной из групп.
Исходя из этих задач и комплектация:
контроллер Micrologix 1200 1762-L40BWAR ser.C rev.H
блоки расширения: один Source input 1762-IQ16 ser.A rev.A
один Source output 1762-OB16 ser.A rev.A
и три аналоговых блока 4CH Analog input module 1762-IF4 ser.A rev.B
Визуализация осуществляется с помощью PanelView Plus 700 2711P-T7C4A1 ser.A rev.G c логическим модулем 2711P-RP1A ser.V rev.F
Что касается прошивки, то изначально она там была и устройство работало нормально. Проблемы начались, когда исчезло питание с блоков, преобразующих 350В на конденсаторах в сигнал, подаваемый на аналоговый блок контроллера. Причина была найдена и устранена, но в процессе отыскания причин ремонтный персонал пробовал отключать шлейф, соединяющий контроллер с блоками расширения. После этого программа перестала работать, хотя контроллер отображает светодиодами активные дискретные входы и реагирует на изменение их состояния.
Касательно программного обеспечения, то после долгих поисков нам удалось таки найти RSLogix500 и RSLinx. Программы установлены и успешно запущены. Спаяли кабель для подключения. Достучались до контроллера, но при попытке скачать его прошивку наткнулись на необходимость ввода пароля или мастер-пароля. Его естественно мы не знаем. Программа есть только в контроллере. Никаких описаний и схем и дисков у нас нет. Оборудование поставлялось при пуске завода китайцами. Они же им и работали. После пуска завода они уехали и оставили оборудование, а наши балбесы не то что документацию не попросили, а даже не удосужились научиться им пользоваться. Оборудование простояло 2 года на складе до того момента, когда понадобилось первые электролизёры в ремонт выводить, а потом подтянули нас (ЭТЛ), чтобы мы объяснили, как оно всё работает. Один комплект мы подняли, а вот со вторым такие траблы.
Что касается памяти, то в контроллере никаких съёмных модулей не установлено, а вот в Panel View стоит CF с прогой с расширением .mer и набором шрифтов (английский, китайский, русский)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 11:05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Правильно ли я понял, что после 2-х летнего простоя на складе именно этот контроллер был запущен и некоторое время успешно работал? Контроллер реагирует на изменения состояния дискретного входа только посредством светодиодов или чем-либо еще? Вы можете в RSLinx выбрать Ваш контроллер и правой кнопкой из всплывающего меню выбрать Data Monitor?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 11:37:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Отключая модули вы загнали контроллер в ошибку.
По умолчанию ошибка не сбрасывается при включении питания (бит S:1/8 )


По умолчанию в работу контроллер не переходит (бит S:1/12).


Установка этих битов, обработка ошибок и метода включения на совести разработчиков.

Не имея паролей вы ничего не сможете сделать.
Пароль 65257636 (цифры с телефона для MLCLRMEM) не применяйте - сотрете все.

Для вас два варианта:
1. Душить китайцев чтобы дали пароль (лучше МАСТЕР).
2. Разработать новую программу, заодно и схемы составите.

Или
oldDad писал(а):
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 12:07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По идее, если контроллер находится в ошибке, он должен индицировать это FAULT LED'ом. Unknown
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 12:30:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SimpleX писал(а):
Правильно ли я понял, что после 2-х летнего простоя на складе именно этот контроллер был запущен и некоторое время успешно работал? Контроллер реагирует на изменения состояния дискретного входа только посредством светодиодов или чем-либо еще? Вы можете в RSLinx выбрать Ваш контроллер и правой кнопкой из всплывающего меню выбрать Data Monitor?


Правильно. Контроллер работал до того момента, как его запустили без блоков расширения. В RSLinx вкладка Data Monitor открывается. Состояние дискретных входов мы можем определить только по светодиодам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 12:37:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[quote="DoctorV"]
SimpleX писал(а):
В RSLinx вкладка Data Monitor открывается. Состояние дискретных входов мы можем определить только по светодиодам.

Если в Data Monitor два раза щелкнуть на строке с I1, тогда откроете отображение входов.
Лучше смотреть статус S2.
Примечание: S2:1 и S:1 одно и тоже.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 12:58:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В DataMonitor обратите внимание на S2:1.
Необходимо посмотреть данное число в двоичном коде.
Если 13-й бит(начиная с нулевого)=1, то в контроллере действительно есть Fault.
Сам код ошибки хранится в S2:6.
Выложите, пожалуйста, значения S2:1 и S2:6 десятичном виде.
Это прольет немного света на то что же творится в Вашем контроллере.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 07, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 6:23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выкладываю окошко состояния вкладки статус:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S2:0 0 289 0 2560 0 0 391 0 0 0
S2:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S2:20 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0
S2:30 0 0 0 512 0 18 0 0 0 0
S2:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S2:50 0 0 0 0 0 0 0 1210 2 11
S2:60 17234 0 5 16656 1074 0

как я понимаю, S2:1 в данном случае 289 это 100100001 в двоичной системе и 13 бит равен 0, т.е. ошибки нет? а S2:6= 391 это 110000111
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 7:36:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Проанализировав состояние Ваших битов, можно сказать следующее.
У Вас установлен бит S:1/8, который принудительно сбрасывает major fault в момент запуска контроллера. Поэтому FAULT LED у Вас и не светится, однако ошибка есть. Код ошибки 391 (0187 в hex) говорит о следующем:
xx87

(The xx indicates the module number; if this is 00 the problem cannot be traced to a specific module.)

The expansion I/O configuration in the user program did not match the actual configuration, or:

The expansion I/O configuration in the user program specified a module, but one was not found, or:

The expansion I/O module configuration data size for a module was greater than what the module is capable of holding.

Т.е. конфигурация модулей расширения не соответствует указанной в программе. При чем ошибка касается именно модуля 01, т.е. следующего за процессором.
Варианты решения:

Either correct the user program I/O configuration to match the actual configuration, or

With power off, correct the actual I/O configuration to match the user program configuration.

Поскольку внести изменения в программу не представляется возможным, единственный выход - привести конфигурацию в соответствии с программной. Убедитесь, что все модули стоят на первоначальных местах!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n