Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSLogix 5000
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSLogix 5000
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
DimDem
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 30, 2009
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 05 Мар, 2010 20:38:15    Заголовок сообщения: RSLogix 5000 Ответить с цитатой

Доброго времени суток.
Пожалуйста, подскажите как можно изменить, адресацию с символьной на абсолютную в RSLogix 5000. Т.е. просмотреть физические адреса модулей в проекте.
За раннее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 05 Мар, 2010 22:23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Никак.
см. http://www.vdt-automation.com/docs/Controllers/ControlLogix/1756-pm0016-ru-p.pdf гл.3.
А зачем? Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 05 Мар, 2010 23:00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Присоединяюсь к вопросу - зачем могут понадобиться физические адреса модулей в проекте и абсолютная адресация?

Какую задачу Вы, собственно, собираетесь решить? Может, подскажем что-нибудь полезное?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DimDem
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 30, 2009
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 06 Мар, 2010 16:36:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть проект, по управлению печью (стекловарение).
Я работал только на RSLogix5-500 там абсолютная адресация.
Хотел бы разобраться с этим проектом написанный итальянскими инженерами. Как и где в проекте можно просмотреть физические адреса модулей.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 06 Мар, 2010 17:20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В современных контроллерах серии Logix абсолютная адресация уже давно не используется.

Каждая единица данных в контроллере имеет своё собственное уникальное имя и формат, такая единица данных называется "тэг".

Обращение к тэгу - по его символическому имени, уникальному в пределах данной системы. Это примерно так, как в SLC были символические имена, как синонимы физических абсолютных адресов данных. Так вот, в новых контроллерах есть только символические имена, а физических абсолютных адресов нет, т.к. используется многозадачная операционная система с реентерабельным кодом.

Физические адреса модулей Вы не увидите нигде, т.к. их не существует. Максимум, что можно увидеть - это номер слота, в котором установлен моудуль.

В общем, RTFM, пожалуйста, ссылочку Вам выше любезно предоставил уважаемый DIMIOKS.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Сб 06 Мар, 2010 20:33:53), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DimDem
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 30, 2009
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 06 Мар, 2010 18:45:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо попробую разобраться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 09 Мар, 2010 16:17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DIMIOKS писал(а):
Никак....А зачем?

oldDad писал(а):
Присоединяюсь к вопросу - зачем могут понадобиться физические адреса модулей в проекте и абсолютная адресация?

oldDad писал(а):
Какую задачу Вы, собственно, собираетесь решить? Может, подскажем что-нибудь полезное?

DimDem писал(а):
Хотел бы разобраться с этим проектом написанный итальянскими инженерами. Как и где в проекте можно просмотреть физические адреса модулей.

Как я люблю итальянцев - после них (то что я видел) всегда есть что исправлять. Very Happy
См. картинку там два метода обращения к физическим входам выходам:

Строка 0 - через псевдонимы: My_Input и My_Output.
Строка 1- прямое обращение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Сб 03 Окт, 2015 18:42:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день. Подскажите пожалуйста что лучше использовать в проектах ControlLogix для связи с входными-выходными модулями?
1)
COP(входной адрес (слот, вход) , память контроллера, размерность)
Далее использовать память контроллера для каких либо операций (сравнение и т.д.) и вывод (определенной памяти контроллера) информации в RSView32 (через RSLinx).

Для управления полевыми устройствами.
COP(память контроллера, выходной адрес (слот, выход), размерность).
Т.е. наоборот - копировать в выходной модуль.

Или же

2) Создавать теги и привязывать их через - AliasFor
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вс 04 Окт, 2015 3:53:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

П. 2, однозначно!
В отличие от семейств Logix500 и PLC-5, контроллеры семейства Logix5000, в которое входят линейки CompactLogix и ControlLogix, работают с тегами, а не с файлами.
Обмен с периферией там происходит совершенно асинхронно от выполнения программы и занимается этим отдельный коммуникационный процессор.
Для нарушения обычного порядка вещей существуют команды для немедленного ввода-вывода значений тегов (обмена с периферией).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Пн 05 Окт, 2015 10:09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо.
Спросил потому что перелапачиваем проект, а в нем все связи входа/выхода реализованы с командой COP .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пн 05 Окт, 2015 10:24:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

orshu писал(а):
Все связи входа/выхода реализованы с командой COP .

Никогда такого не видел, умеют же люди)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SASNPZ
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 07, 2015
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2015 9:23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Подскажите пож-та знатоки. Имеется программка на Logix5555, которая вызывается каждые 500мс и считает среднее значение параметра за час следующим методом: сумматор = текущее значение / 7200 + сумматор
Для эксперимента завел три сумматора с постоянным текущими значениями: 7200, 720, 72. По логике должно насчитываться за час точно 7200, 720 и 72. Однако на практике получается следующее: 7200 считается точно, 720 по разному, иногда 719, 99..., иногда 720, 0723... короче появляется хвост с кучей цифр после запятой, ну и 72 с таким же хвостом после запятой. Внимание вопрос: как так?


Последний раз редактировалось: SASNPZ (Ср 07 Окт, 2015 9:25:55), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2015 9:38:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Весь расчет внутри процессора идет с плавающей запятой. Округлять цифру 720 или переводить в целый формат не пробовали?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SASNPZ
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 07, 2015
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2015 10:21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Возможно я что то недопонимаю в операциях деления с плавающей запятой, но если 720 делим на 7200 будет точно 0,1 и никаких сотых тысячных не должно быть?
Дело в том, что данный алгоритм используется для усреднения мгновенных значений параметра за час и требуется определенная точность этих вычислений. Параметр этот с плавающей запятой.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2015 10:52:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SASNPZ писал(а):
Возможно я что то недопонимаю в операциях деления с плавающей запятой, но если 720 делим на 7200 будет точно 0,1 и никаких сотых тысячных не должно быть?
В десятичном представлении, но не двоичном.
Для начала IEEE 754.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.159 секунды
/n