СообщениеДобавлено: Чт 05 Ноя, 2015 11:47:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какие-то проблемы возникли? Или пытаетесь найти "философский камень"? Если в данный момент система работоспособна, то забейте на эти поиски, делайте все по мануалам либо оставьте значения по умолчанию. Главное чтоб модуль сети не пытался опросить быстрее чем обновятся данные в I/O модулях в ост. корзинах...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Чт 05 Ноя, 2015 13:43:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Резервуарный (товарный) парк реализован на 10 корзинах (ControlLogix 1756), контроллер 1.
Некоторое время назад была команда "перелопатить" проект.
В старом проекте данные с входных модулей и на выходные модули передавались инструкцией СОР.
Т.е. входа-выхода - СОР - память контроллера. В RSView через RSLinx
брались адреса-памяти.
В старом проекте - инструкцией COP модули не конфигурировались.

Расписание и вообще сеть ControlNet не меняли.
В новом проекте создали теги, привязав через Alias. (В основном)
После переработки проявилось следующее: "чтение" данных (значения тегов) происходит гораздо медленнее.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 05 Ноя, 2015 19:29:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть у меня одна система тоже на 1756-L63 с 8 корзинами. Завтра ради интереса посмотрю данные параметры настроек модулей.
П.С. Видно мода какая-то на эти "COP'ы" пошла... сколько видел проектов, всегда данные с каналов через присвоение переменной брались...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2015 5:58:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо.
Вообщем смотрю новый проект.

И еще посоветуйте какими средствами можно воспользоваться (Task Monitor, Phase Manager, Network Health Monitor) или что еще?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.124 секунды
/n