Какие-то проблемы возникли? Или пытаетесь найти "философский камень"? Если в данный момент система работоспособна, то забейте на эти поиски, делайте все по мануалам либо оставьте значения по умолчанию. Главное чтоб модуль сети не пытался опросить быстрее чем обновятся данные в I/O модулях в ост. корзинах...
Резервуарный (товарный) парк реализован на 10 корзинах (ControlLogix 1756), контроллер 1.
Некоторое время назад была команда "перелопатить" проект.
В старом проекте данные с входных модулей и на выходные модули передавались инструкцией СОР.
Т.е. входа-выхода - СОР - память контроллера. В RSView через RSLinx
брались адреса-памяти.
В старом проекте - инструкцией COP модули не конфигурировались.
Расписание и вообще сеть ControlNet не меняли.
В новом проекте создали теги, привязав через Alias. (В основном)
После переработки проявилось следующее: "чтение" данных (значения тегов) происходит гораздо медленнее.
Есть у меня одна система тоже на 1756-L63 с 8 корзинами. Завтра ради интереса посмотрю данные параметры настроек модулей.
П.С. Видно мода какая-то на эти "COP'ы" пошла... сколько видел проектов, всегда данные с каналов через присвоение переменной брались...