СообщениеДобавлено: Вт 09 Мар, 2010 12:35:58    Заголовок сообщения: Factory Talk Ответить с цитатой

Здравствуйте.
У меня проблема с кнопкой "Goto Display Button" в Factory Talk. Данная кнопка служит для перехода с одного дисплея на другой. При нажатии кнопки, в "Diagnostics List" отображается следующее сообщение: "GotoDisplayButton1 unable to open display from the development environment", хотя ссылка на дисплей указана верно. Подобная проблема существует и во встроенных графических объектах Factory Talk, переключение между дисплеями не работает. Что посоветуете делать? Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Мар, 2010 13:34:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!!!

А Вы не пробовали нажимать "Test Application" вместо "Test Display"?


Желаю удачи!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 09 Мар, 2010 15:43:43    Заголовок сообщения: Re: Factory Talk Ответить с цитатой

drossel писал(а):
Что посоветуете делать? Заранее благодарен.

Тестировать надо из клиента. Т.к. сказано открытым текстом:

drossel писал(а):
...unable to open display from the development environment
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolex
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 19:23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хочу подключится к ControlLogix l35e, попробовать соединить статические картинки и панели оборудования с тегами в проекте, на живом железе. Эмулятора соответствующего к сожалению нет. Какой мануал посоветуете прочитать целевой по Factory Talk? литературы много, в основном правда по Лоджиксу5000.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 20:07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

FactoryTalk - это не продукт, а целая платформа, технология, в которой великое множество продуктов.

Что конкретно Вы хотели бы почитать?
Обзор здесь.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rolex
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 21 Фев, 2012 6:21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

я бы хотел почитать как FactoryTalk View Site Edition взаимодействует с тегами в проекте. Есть небольшой опыт с WinCC, там он входит в состав Simatic - соответственно в проекте степа объявлял нужные атрибуты и после компляции в WinCC получал искомые теги, интересно как это происходит здесь,"Quick Start..." какой нибудь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 21 Фев, 2012 8:16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

FactoryTalk View SE обращается непосредственно к тэгам, существующим в контроллерах, используя службу FactoryTalk Directory.

См. также описание FactoryTalk Services Platform.

Есть ещё интересная подборка видеофайлов.
В частности, там есть FactoryTalk View Machine Edition Quick Start Videos и в них - My first Project c Set Up Communications within an Application

Лучше всего изучить FactoryTalk View Site Edition User's Guide.
Можно поставить себе на виртуальную машину FactoryTalk Services, RSLinx Enterprise или RSLinx Classic, FactoryTalk View SE и поиграться. Все эти продукты позволяют поиграться без лицензии на протяжении grace period величиной 7 дней в полнофункциональном режиме, а по истечении этого периода - в demo режиме.
В состав пакета входит демо-аппликация, так что можно понять, как это всё работает.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rolex
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 23 Фев, 2012 16:01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дельная литература, английский это хорошо,я за первоисточники, но ,слава богу, нашел перевод - иначе столько не осилить в сжатые сроки)) Подключился по евернету к контроллеру Control Logix L35E, через RS Linx Classic. Прогрузил проект из Logix 5000, ошибок нет, полный онлайн)

Далее создаю локальный проект в FactoryTalk View SE, добавляю аппаратный сервер Rockwell Automation Device Servers (RSLinx Enterprise), там становится видна вся моя конфигурация железа http://savepic.su/1390155.htm. И даже есть несколько графических дисплеев - цель добраться до тегов в проекте на контроллере.А как это сделать на деле - не понятно, Tag Browser - там только какие-то системные теги, ничего актуального из проекта http://savepic.su/1385035.htm . Насколько понял всю информацию я должен получить через RSLinx Enterprise, но на практике не могу понять как.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rolex
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 24 Фев, 2012 11:28:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Насколько удалось разобраться в проблеме: было необходимо создать "device shortcuts" в Communication Setup Rslinx Enterprise и присвоить его контроллеру, после этого в tag browser появились online теги из загружённого проекта, также если в Communication Setup указать путь к *.acd проекту на компе то появляются offline теги. Важное "но": после того как удалил device shortcuts и пере создал их заново: в Tag browser новый device shortcuts отображался с пустыми папками тегов, с помощью всевозможных перезапусков- иногда выходило их получить, но я так и не понял чего не хватает. Офлайновые получить просто: создаешь ссылку на устройство в настойках энтерпрайз, указываешь путь к проекту, нажимаешь ok. Может быть rslinx enterprise не настроен корректно? Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rolex
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 24 Фев, 2012 11:30:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С планшета видео уроки не просмотреть=/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 24 Фев, 2012 12:48:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ACD-файл находится на том же компьютере, что и RSLinx Enterprise?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rolex
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 24 Фев, 2012 13:48:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, локальная конфигурация.
Все стало работать стабильно после того как обновил rslinx enterprise и factory talk service platform, с 9.0 до 9.1. Не знаю - толи раньше чего то не хватало толи дело в обновлении.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 24 Фев, 2012 14:11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ok Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апр, 2012 11:55:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вставлю и свои 3 копейки:
Есть проект созданный в FactoryTalk, студия и клиент на одном АРМ, все работает кроме 1 момента - при отображении алармов не отображается имя пользователя при котором этот аларм сработал. Не могли бы подсказать как решить данную проблему?
Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolex
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 13 Апр, 2012 13:19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И мои очередные три копейки: необходимо поменять название своего локального приложения в FactoryTalk View Studio, это можно сделать как нибудь штатно?

Последний раз редактировалось: Rolex (Пт 13 Апр, 2012 13:27:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n