clinklion
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 06, 2012
Сообщения: 30
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Апр, 2012 9:29:01    Заголовок сообщения: FTView ME и RSLinx Enterprise и RSLogix, вопросы начинающего Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Делаю свой первый проект на контроллерах AB, соответственно начал изучать ПО для работы с CompactLogix(RSLogix) и PanelPlus (FTView), поэтому назрело несколько вопросов, на которые не смог найти ответы ни в документации с офф.сайта, ни в видео уроках. Сразу оговорюсь что уже есть большой опыт работы с контроллерами Siemens и Beckhoff, а также панелями Siemens и Weintek, поэтому пока что испытываю затруднения в работе с новым оборудованием, от сложившихся стереотипов при работе со старыми, но это все временно. C RSLogix я разобрался, там все достаточно понятно и ясно, а вот FTView у меня вызвало некоторый ступор, соответственно и вопросы:
1. У меня есть проект, который я сделал в RSLogix, как теперь правильно перетащить теги в FT. По документации и видео урокам, сказано что это делается через RSLinx Enterprise + еще 2 способа, но мне подойдет и RSLinx Enterprise. Затруднение вызвало наличие 2х вкладок у Communication Setup - это Design и Runtime, из документации я понял что Design используется в процессе разработки проекта, а Runtime используется для создания конфигурации, которая будет потом заливаться на рабочую панель оператора и желательно ее сконфигурировать ручками, чтобы в ней не присутствовали только те устройства, которые реально есть на объекте. Правильно ли я понял? Если это так, то при конфигурировании Runtime я почему-то не нашел контроллера с нужной мне версией прошивки, вот картинка -
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Onpv3W-Ek-aFavy2dzE_rsJoFdo58Nh_GoN7pCU1JdU?feat=directlink, в проекте у меня создан такой же контроллер только с 18 версией прошивки или может я что-то не так делаю при добавление контроллера?
2. Есть еще такая проблема, у меня нет реального контроллера, т.к. их отправили заказчику. Но я правильно понимаю что если я в проекте FT укажу "Offline Tag File" и обвяжу все элементы на панельки с помощью добавленных тегов, то залив потом проект на реальную панельку и соединив с контроллером, панелька увидит данные теги в контроллере по именам? И нужно ли чтобы имя в окне с "Device Shortcut" совпадало с реальным именем контроллера в проекте или панелька работает с контроллером через IP-адреса, которые я забил во вкладке Runtime?
3. Еще такой вопрос, правильно ли я понимаю, что создав еще несколько папок в "Device Shortcut" и привязав их в соответствующих вкладках, я смогу сделать так, чтобы панелька работала с несколькими контроллерами, т.к. у меня конфигурация 5 контроллеров и 1 панель оператора.
Вроде пока что это все, заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 06 Апр, 2012 11:58:38    Заголовок сообщения: Re: FTView ME и RSLinx Enterprise и RSLogix, вопросы начинаю Ответить с цитатой

clinklion писал(а):
2. Есть еще такая проблема, у меня нет реального контроллера, т.к. их отправили заказчику.

Можно использовать эмулятор, но только через RSLinx Classic (т.е. OPC).

clinklion писал(а):
2. ... И нужно ли чтобы имя в окне с "Device Shortcut" совпадало с реальным именем контроллера в проекте или панелька работает с контроллером через IP-адреса, которые я забил во вкладке Runtime?

Совпадение не требуется. Device Shortcut - это будет часть имени тега.

Варианты полного имени в проекте ME:
    ::[Device_Shortcut]Tag_Name - для контроллерных тегов
    ::[Device_Shortcut]Program:Program_Name.Tag_Name - для локальных тегов
Синим цветом выделены имена из контроллера.


clinklion писал(а):
3. ...я смогу сделать так, чтобы панелька работала с несколькими контроллерами, т.к. у меня конфигурация 5 контроллеров и 1 панель оператора.
Сделать можно, но если один из контроллеров будет отключен - постоянно будет выскакивать баннер о потере связи Surprised
Разве, что отключить эту функцию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
clinklion
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 06, 2012
Сообщения: 30
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Апр, 2012 13:32:33    Заголовок сообщения: Re: FTView ME и RSLinx Enterprise и RSLogix, вопросы начинаю Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
clinklion писал(а):
2. Есть еще такая проблема, у меня нет реального контроллера, т.к. их отправили заказчику.

Можно использовать эмулятор, но только через RSLinx Classic (т.е. OPC).

Боюсь что использовать эмулятор у меня не получится, потому-что судя по сайту AB он не доступен совместно с версией RSLogix Lite согласно таблички http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/design/rslogix5000/orderinginfo.html и еще как я понял он стоит денежек.
dv_ писал(а):
clinklion писал(а):
2. ... И нужно ли чтобы имя в окне с "Device Shortcut" совпадало с реальным именем контроллера в проекте или панелька работает с контроллером через IP-адреса, которые я забил во вкладке Runtime?

Совпадение не требуется. Device Shortcut - это будет часть имени тега.

Варианты полного имени в проекте ME:
    ::[Device_Shortcut]Tag_Name - для контроллерных тегов
    ::[Device_Shortcut]Program:Program_Name.Tag_Name - для локальных тегов
Синим цветом выделены имена из контроллера.

Т.е. название [Device_Shortcut] ни от чего не зависит, главным будет куда я его привяжу во вкладке Runtime и Design, исходя из этих привязок программа на панельке будет искать и контроллер и это значит я могу подменить контроллер на такую же модель и с таким же ip адресом и панелька будет продолжать с ним работать?

dv_ писал(а):
clinklion писал(а):
3. ...я смогу сделать так, чтобы панелька работала с несколькими контроллерами, т.к. у меня конфигурация 5 контроллеров и 1 панель оператора.
Сделать можно, но если один из контроллеров будет отключен - постоянно будет выскакивать баннер о потере связи Surprised
Разве, что отключить эту функцию.

Это ничего страшного, это переживем

А что по-поводу отсутствия 18 версии контроллера в меню выбора? Меня почему-то грызет чувство что я что-то там не так делаю, т.к. в проекте RSLogix коммуникационный порт у меня называется 1769-L32E Ethernet Port LocalENB, а в RSLinx такого наименования нет, а есть только Ethernet Bridge (1769-L32E), Ethernet Bridge (1769-L32E) и по названию они как видно не совпадают. И еще не совсем понятный момент для меня с выбором параметра Slot. Этот параметр нужно указывать согласно конфигурации в RSLogix, где у меня в свойствах 1769-L32E Ethernet Port LocalENB стоит Slot -1, а в свойствах 1769-L32E установлено - 0?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апр, 2012 8:04:25    Заголовок сообщения: Re: FTView ME и RSLinx Enterprise и RSLogix, вопросы начинаю Ответить с цитатой

clinklion писал(а):
Т.е. название [Device_Shortcut] ни от чего не зависит, главным будет куда я его привяжу во вкладке Runtime и Design, исходя из этих привязок программа на панельке будет искать и контроллер и это значит я могу подменить контроллер на такую же модель и с таким же ip адресом и панелька будет продолжать с ним работать?

Можешь сменить модель (например: Compact на Control), IP номер и все будет работать после перенастройки Device_Shortcut.

clinklion писал(а):
А что по-поводу отсутствия 18 версии контроллера в меню выбора? Меня почему-то грызет чувство что я что-то там не так делаю, т.к. в проекте RSLogix коммуникационный порт у меня называется 1769-L32E Ethernet Port LocalENB, а в RSLinx такого наименования нет, а есть только Ethernet Bridge (1769-L32E), Ethernet Bridge (1769-L32E) и по названию они как видно не совпадают. И еще не совсем понятный момент для меня с выбором параметра Slot. Этот параметр нужно указывать согласно конфигурации в RSLogix, где у меня в свойствах 1769-L32E Ethernet Port LocalENB стоит Slot -1, а в свойствах 1769-L32E установлено - 0?

Быстро вспомнить не могу, но помню что есть мучения.
Какая версия FTView ME? Может старая про 18 версию не знает.
См. для версии FTView 6.0:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
clinklion
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 06, 2012
Сообщения: 30
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апр, 2012 13:17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Версия FT View ME 6.00.00 (CPR 9 SR 3)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апр, 2012 13:39:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

clinklion писал(а):
Версия FT View ME 6.00.00 (CPR 9 SR 3)

У меня тоже, но см. картинку в предыдущем ответе - 19 и 20.
Когда вышла FT View V6, V20 для Logix еще не было.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
clinklion
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 06, 2012
Сообщения: 30
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апр, 2012 13:57:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я у себя аналогичную картинку наблюдаю, собственно возник вопрос, а что делать если у меня 18 версия контроллера? более старшую установить можно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n